【求助】TN-S系统的低压电动机的重复接地问题
lyuanjie75
lyuanjie75 Lv.3
2011年08月15日 15:18:53
来自于照明工程
只看楼主

设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。

设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
免费打赏
pickbb
2011年08月17日 09:07:09
12楼
我认为楼主未表达清楚,未说清是几芯电缆。因为如果接三相电机的话一般是4芯电缆,PE线接外壳,不带N线(也无处接,如果有N线且接到外壳上就不是TN-S了)
回复
智库
2011年08月17日 09:07:25
13楼


为什么“采用电缆当中的第四芯就是接零了”呢?这“第四芯”在柜子里接到哪里是人定的,不一定非要接到N线端子排上。接到PE母排上,另一端接到电机PE螺丝上,不就是TN-S吗?
回复
zsx.727
2011年08月17日 11:44:49
14楼

个人同意楼上意见
回复
八面风
2011年08月18日 07:11:27
15楼
同意13楼的说法
回复
hejianju
2011年08月18日 11:33:38
16楼
同意万用表的说法
回复
laohuang168
2011年08月18日 17:35:56
17楼

楼主已经说得很明白了,系统是“三相五线式”
回复
laohuang168
2011年08月18日 17:58:07
18楼

完全正确,比如红色芯线接在A相或接在B相、黄色芯线接在B相还是接在C相,还不是人定的的?你只要用脑子记守牢红色线在A相、黄色线在B相,绿色线在C相不就行了?脑子记不住?用笔和纸啊!
回复
tomely
2011年08月19日 11:19:40
19楼
那些说第四根线接N的,都是没见过电机的人
回复
xuellright
2011年08月19日 15:51:18
20楼
设计时要写上,电缆引入建筑后PE线N线要分开。NT-S的规定。
回复
xh2020
2011年08月19日 23:47:48
21楼
采用电缆当中的第四芯就是接零了,在该设计的系统中这样接是不允许的,tn-s 改为tn-c了