开利19XR冷水机轴承温度过高机组自动停机的原因
apperal
apperal Lv.2
2006年06月16日 09:47:04
来自于制冷技术
只看楼主

停机前配电柜上电流震荡,机组喘震.

停机前配电柜上电流震荡,机组喘震.
sealand123
2006年06月16日 12:11:26
2楼
停机的过程说清楚点好分析些
回复
apperal
2006年06月19日 09:28:03
3楼
液晶屏上显示 轴承温度过高.
电流在300A以上震荡,正常时恒定240A.
回复
sealand123
2006年06月19日 11:19:14
4楼
是不是油系统有问题?我也说不清,做服务的xdjm来说说
回复