昨天施工单位问我 看人防里面的防暴地漏安装时其下边接管处是不是可以不用承插连接,而是直接将成品地漏丝接到排水竖管上.以前没碰到过,有点蒙,所以还请大虾们给指点一下!
昨天施工单位问我 看人防里面的防暴地漏安装时其下边接管处是不是可以不用承插连接,而是直接将成品地漏丝接到排水竖管上.以前没碰到过,有点蒙,所以还请大虾们给指点一下!
2楼
插入
回复
3楼
什么意思啊? 必须采用承插接口吗?那为什么呢?
回复
4楼
有人防水的标准图,里面很详细。
回复
5楼
人防 水的标准图 我看了啊,可是没有我说的那种情况
回复
6楼
我也正碰到这种情况,不过没注意到这个细节啊,人防验收人员也没提出具体意见
回复
7楼
个人意见,这么两种方式应该没有什么问题的。
回复
8楼
人防这东西做得比较少,真不知道。穿越人防的管道要不要作防暴处理呢?
回复
9楼
主要看连接地漏的排水管是什么管材?现在市场上常用的防爆地漏为丝接。如果排水管用铸铁管,选用承插连接,如用镀锌钢管或焊接钢管,选用丝接。
验收能通过!!
回复
10楼
一般都是丝接的,防爆地漏直接旋上就可以了,安装要低于建筑面5~10mm.
回复
11楼
规范上要求要用无缝管,焊接管是不允许的.
回复