人防防暴地漏安装问题!
one_dis
one_dis Lv.3
2006年06月16日 08:57:44
只看楼主

昨天施工单位问我 看人防里面的防暴地漏安装时其下边接管处是不是可以不用承插连接,而是直接将成品地漏丝接到排水竖管上.以前没碰到过,有点蒙,所以还请大虾们给指点一下!

昨天施工单位问我 看人防里面的防暴地漏安装时其下边接管处是不是可以不用承插连接,而是直接将成品地漏丝接到排水竖管上.以前没碰到过,有点蒙,所以还请大虾们给指点一下!
wp690
2006年06月16日 08:59:12
2楼
插入
回复
one_dis
2006年06月16日 17:18:00
3楼
什么意思啊? 必须采用承插接口吗?那为什么呢?
回复
xhg-xu
2006年06月17日 13:47:35
4楼
有人防水的标准图,里面很详细。
回复
one_dis
2006年06月17日 14:53:48
5楼
人防 水的标准图 我看了啊,可是没有我说的那种情况
回复
tianweizhao30
2006年06月20日 17:24:40
6楼
我也正碰到这种情况,不过没注意到这个细节啊,人防验收人员也没提出具体意见
回复
lsm081829
2006年06月21日 19:51:32
7楼
个人意见,这么两种方式应该没有什么问题的。
回复
herenchu
2006年06月22日 13:12:53
8楼
人防这东西做得比较少,真不知道。穿越人防的管道要不要作防暴处理呢?
回复
lcp0521
2006年08月11日 22:24:48
9楼
主要看连接地漏的排水管是什么管材?现在市场上常用的防爆地漏为丝接。如果排水管用铸铁管,选用承插连接,如用镀锌钢管或焊接钢管,选用丝接。
验收能通过!!
回复
jz94324
2006年09月15日 12:33:24
10楼
一般都是丝接的,防爆地漏直接旋上就可以了,安装要低于建筑面5~10mm.
回复
jz94324
2006年09月15日 12:34:26
11楼
规范上要求要用无缝管,焊接管是不允许的.