国家电网终于禁用消弧柜了故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:① 进线开关跳闸大面积停电;② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。

国家电网终于禁用消弧柜了
故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。
yxdlkj
2011年08月15日 13:27:35
2楼
回复
yxdlkj
2011年08月16日 11:54:09
3楼
国家电网公司文件
回复
精工设计
2011年08月17日 09:53:19
4楼
楼主你是国家电网的内部人士吗?禁用消弧柜?听起来感觉不现实啊,那中性点不接地系统如何安全运行啊?另外你上传的是风电安全事故的整改方案,要求取消消弧柜,在大多数系统的变电站也全部禁用吗?
回复
yxdlkj
2011年08月17日 10:52:12
5楼
现实不现实不是问题,问题是:“不应采用”就是“禁止使用”!
回复
yxdlkj
2011年08月17日 11:02:43
6楼
消弧柜并不能保护中性点不接地系统安全运行,消弧柜的技术原理本身就不成熟,其技术缺陷显而易见。
回复
yxdlkj
2011年08月17日 11:05:54
7楼
消弧柜不仅不能保障供电系统安全运行,反而给系统带来严重的危害,影响系统安全运行。
回复
yxdlkj
2011年08月17日 11:14:24
8楼
消弧柜爆炸的还少吗!如果你想系统安全运行,就把消弧柜关掉,就当PT柜用吧!
回复
yxdlkj
2011年08月17日 11:23:45
9楼
首先,消弧柜最核心的技术就是将故障相接地,就必须100%准确判断故障相,否则就会造成系统相间短路。
从现有技术来说消弧柜根本不可能做到,也做不到准确判断故障相。
回复