人防工程中,平时用的通风管道穿越扩散室的问题
zhangxin135
2006年06月15日 18:31:22
来自于通风排烟
只看楼主

人防工程中,平时用的通风管道穿越扩散室要不要按照那个1/3的规定?今天和总工争辩了半天。我认为不要,老总就要按照要求做

人防工程中,平时用的通风管道穿越扩散室要不要按照那个1/3的规定?
今天和总工争辩了半天。我认为不要,老总就要按照要求做
zhangxu2005
2006年06月16日 10:58:20
2楼
不对把,平时用的管道怎么可以穿人防的扩散室,请问楼主临战采取何种封堵措施.
回复
hhbox
2006年06月16日 13:20:38
3楼
平时通风管不应穿越口部,口部属于染毒区,战时抗爆也有要求,有风管穿过会削弱扩散室的强度。就是和平时风管合用都另有做法,保证不削弱口部的抗爆性能。以前遇到同时有两个战时用风管接入扩散室人防办都不允许!
回复
zhangxin135
2006年06月16日 16:19:34
4楼
但是我以前做了很多工程,平时的、战时的统统都穿,当地人防办也没说不行
昨天我特地还给人防办的打了电话,说可以。
回复
nky6666
2006年06月16日 20:59:21
5楼
可以共用一个出口,在平时的风管上装手动密闭阀就行了
回复

相关推荐

APP内打开