关于厂房电气设计的问题
bennie2
bennie2 Lv.2
2006年06月15日 17:13:54
只看楼主

我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议!

我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议!
另外一个问题就是他建议安装的三相插座是16A和32A,那这种规格的插座最大能带多少KW的三相设备呢?大家有实际经验没有?理论上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
mqgg
2006年06月15日 17:47:29
2楼
照明柜一般不是装在房间内吗?房间内不是有插座吗?所以就可以了哈哈
回复
jinchen9408
2006年06月15日 18:45:48
3楼
放16A AC模数化插座,有这种箱体,32A的插座没见过。
回复
bennie2
2006年06月16日 10:04:56
4楼
楼上的还是没有搞懂我的意思,车间照明配电分箱一般要么明装要么暗装的,你们有在照明配电分箱里装插座的经历么?????而且还是三相的,车间肯定会放动力配电箱的!我的意思就是直接在动力箱里安装就可以了啊!
回复

相关推荐

APP内打开