地暖管路敷设问题
wyf2017
wyf2017 Lv.3
2011年08月14日 17:15:15
来自于采暖供热
只看楼主

我是在甲方工作的,现在一高层地暖施工问题请教高手指点。本工程为17层住宅,户型为大户型180m2以上。设计单位将大房间(如客厅,主卧)设计3路盘管,每路盘管在40-78m左右,且有的房间加3个温控阀。我现在设想将大房间环路控制在70-90m,温控阀一个房间三个的相应变为一个,一户两个分水器的变为一个,原来两个分水器共11路,变后为7路一个分水器。本人认为设计院设计的比较浪费,这样变更是否可以,请高手指点,欢迎大家参与讨论。谢谢!

2011年08月16日 09:49:53
2楼
首先你做70-90M的回路肯定没有问题,第二根据设计经验 一个温控器最多可以带3条回路。所以如果一个房间回路不超过3条并为一个温控器是可以的。关于路数问题,设计院一般比较保守,要保证水力的平衡。所以一边很少用到7路,不过7路是符合设计规范的,前面2个修改没有问题,后面的分集水器路数要和设计沟通,水力是否可以平衡,预埋管是不是已经做过去,管径够不够,还有就是7路的位置是否可以放的下,纯属个人意见哦
回复
wyf2017
2011年08月16日 13:21:13
3楼
谢谢您的指点,
回复
wyf2017
2011年08月16日 13:27:32
4楼
首先多谢了!与设计沟通加长管路到80-90,那么三路管变为两路,两路40m的变为一路80m的,设计不同意说考虑阻力大达不到供热要求。我真的有点莫名其妙了,还请指点!
回复
zzxzwg
2011年08月18日 15:56:58
5楼
80-90米长度没问题,可以问一下设计,用户内部可用压力为多少,每条环路长度宜接近,对于可自动控温的系统,各环路管长可有较大差异
回复
wyf2017
2011年08月18日 18:48:56
6楼
事业顺,家庭美送给你的!哈哈
回复
hanny107
2012年05月15日 11:00:25
7楼
新手路过,多发帖,赚土木币,学习中
回复
guaibaobaoa
2012年05月21日 22:25:32
8楼
实际操作很容易出现问题
水温高修改问题不大
如果水温和压力不是很理想就得按原有的设计实行 这样比较可靠
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 16:47:29
9楼
从你的描述来看修改后应该没问题,设计肯定会不修改的,因为修改跟重做没两样,出力不讨好,还没得钱。
回复
cbdcui
2012年06月01日 16:24:01
10楼
先学习一下,有了基础再发言!
回复
star-cluster
2012年06月03日 18:26:49
11楼
最近也在做地暖设计,学习到了~~~
回复

相关推荐

APP内打开