中央空调系统平面图
ihrqc122012
2006年06月15日 09:18:09
只看楼主

图纸简介: 中央空调系统平面图,本工程是面积52000M2的商住楼.主要采用变频多联机组成的中央空调系统.用静压式室内机为大楼引入新风,主楼的其他公寓采用一拖一分体空调.设备转换层平面、地下一层车库平面、空调通风图例、目录及设备表、消防系统图(风)、空调通风设计施工说明。 附件名:2006671149680741866.zip 文件大小:5505K (升级VIP 如何赚取土木币

图纸简介:

中央空调系统平面图,本工程是面积52000M2的商住楼.主要采用变频多联机组成的中央空调系统.用静压式室内机为大楼引入新风,主楼的其他公寓采用一拖一分体空调.设备转换层平面、地下一层车库平面、空调通风图例、目录及设备表、消防系统图(风)、空调通风设计施工说明。



附件名:2006671149680741866.zip

文件大小:5505K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ihrqc122012
2006年06月16日 22:10:30
2楼
风机盘管冷凝水现在我们一般是直接排放,现在我有一个想法想用其来冷新风,是否可行,有多大的节能效果.
问题有以下几个:
1\凝结水的温度
2\凝结水的量
3\设备成本
4\机组的设置(层高3米)
回复
zling-18
2006年07月12日 20:24:26
3楼
1,保温做到位的前提下,冷凝水的温度应该在16 度以下.
2、冷凝水的量:(储云峰)

(夏季空调计算温度35℃。室内要求22℃+-2℃,送风温度18℃(可以充分考虑此温度下一部分不利的外部因素影响)计算的△d。d35=36.6g/kg,d18=12.9g/kg, △d=23.7g/kg。)
W冷凝水=△d .G新风量.22.ρ空气

G新风量----夏季采用最低新风比15%

2-5月新风一般占总风量的100%,6-7月新风占50%,8月新风占15%,9月-11月初新风占20~50%,12月新风占100%。

3:成本这个应该不至于投资太大,只要保证凝水的水质(这个只要无锈无垢应该还是好满足),设置一个收集装置以及适当的冷冻水补偿装置。(水泵)
4:————

(愚见,愚见)

回复
zling-18
2006年07月12日 20:33:32
4楼
影响凝水量的因素很多,所以这个计算的方法也未必科学
要是凝水回收系统用于运行时间、工况相对有规律的场合,冷凝水的量可能计算起来比较容易。
回复
zling-18
2006年07月12日 20:38:13
5楼
1KW冷量会产生00.6-0.8kg/H的冷凝水量,这个是计算凝水管时多用的经验数据.实际产生的量应该比这个要小得多
回复
yuhao1682004
2006年12月11日 17:24:03
6楼
值得研究!!
回复
tim401
2011年04月17日 11:11:44
7楼
正在学习这方面的知识 可以借鉴
回复
jinboy1988
2011年04月24日 15:21:00
8楼
新手看看。。。谢谢楼主分享~!!!!!!!!!