除了由于设备用电效率低下所导致的电费成本增加以外,还有以下几个主要因素: 瞬变冲击  瞬变是交流正弦波电路上电压与电流的一种瞬态畸变。它不但使电气器件接触部位的氧化碳膜层加速生成,造成系统用电效率整体下降、设备使用寿命大大缩短,而且还会使设备出现误动作,导致数据处理器出现故障和毁坏,从而致使整个控制系统处于瘫痪。

除了由于设备用电效率低下所导致的电费成本增加以外,还有以下几个主要因素:

瞬变冲击

  瞬变是交流正弦波电路上电压与电流的一种瞬态畸变。它不但使电气器件接触部位的氧化碳膜层加速生成,造成系统用电效率整体下降、设备使用寿命大大缩短,而且还会使设备出现误动作,导致数据处理器出现故障和毁坏,从而致使整个控制系统处于瘫痪。
免费打赏
xmznt
2006年06月15日 08:34:56
2楼
谐波污染

所谓的电网污染,大都是指以谐波为主要污染源的电力污染。1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电,输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;2)谐波影响各种电气设备的正常工作,使发电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、使绝缘老化、寿命缩短以至损坏;3)谐波会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,会使上述1)和2)两项的危害大大增加,甚至引起严重事故;4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并使电气测量仪表计量不准确;5)谐波会对邻近的通讯系统产生干扰,轻者产生噪音,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
回复
xmznt
2006年06月15日 08:35:10
3楼
电压波动

其表现形式为电力传输过程中的过压与欠压。它将会引发开关或接触器掉电、计算机发生计算错误甚至数据丢失、用电设备无法正常开启、并联电容器导致谐振过流、导线绝缘遭到破坏甚至击穿、电气设备热损耗增加、电光源出现眩光、设备器件过早老化等危害。
回复
xmznt
2006年06月15日 08:35:23
4楼
有功功率

有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
回复
xmznt
2006年06月15日 08:35:38
5楼
无功功率

电网中的感性负载(如电机,扼流圈,变压器,感应式加热器及电焊机等)都会产生不同程度的电滞,即所谓的电感。感性负载具有这样一种特性-----即使所加电压改变方向,感性负载的这种滞后仍能将电流的方向(如正向)保持一段时间。一旦存在了这种电流与电压之间的相位差,就会产生负功率,并被反馈到电网中。电流电压再次相位相同时,又需要相同大小的电能在感性负载中建立磁场,这种磁场反向电能就被称作无功功率。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外做功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。

无功功率过高1)无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致设备容量增加;2)无功功率增加,会使总电流增加,从而使设备和线路的损耗增加;3)使线路的压降增大,冲击性无功负载还会使电压剧烈波动。
回复
xmznt
2006年06月15日 08:35:51
6楼
功率因数

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。

功率因数过低.它不但降低了发电设备的出力 ,造成电网电压的波动、线路损耗增加、导致企业用电设备的运行条件恶化,致使企业面临电力增容的巨大压力,而且还使企业没法不“认真正视”供电部门因此所开据的罚款清单。
回复
xmznt
2006年06月15日 08:36:05
7楼
变频器与高效防爆系统智能节电器具体不同之处

“变频器”也是近十年出现的,为解决感应电机在其它调速手段时,所不具有机械硬特性指标的弊端,在调速同时附有节电功效的高科技产品。“变频节电”在某些场合得到一些应用,它的机理是降低电机转速来达到节电功能,但正是这一点限制了它的适用范围,因为电机在大多数场合是不允许降速的。
高效防爆系统智能节电器不会改变异步电机转速,因此对使用方不会造成产品产量和性能品质下降的现象。它能够有效降低电机温升和噪音,延长电机维护周期和使用寿命,对降低生产成本及提高品质稳定性具有良好作用。高效防爆系统智能节电器是彻底解决感应电机轻载、空载、低功率但高耗能现象,是最新节电技术成功的成果。