地漏设置的个数到底是多大面积设一个啊 我做了一个厂区的宿舍楼,就是外边阳台加了一个两平方的洗衣台,审图的意见居然要求我设两个地漏,总共不到5平方的面积设两个,合不合理啊
地漏设置的个数到底是多大面积设一个啊
我做了一个厂区的宿舍楼,就是外边阳台加了一个两平方的洗衣台,审图的意见居然要求我设两个地漏,总共不到5平方的面积设两个,合不合理啊
2楼
一个是洗衣机专用地漏,一个是阳台雨水排放地漏
回复
3楼
这个地方应该和面积没联系的
回复
4楼
和你的卫生器具数有关系。。。。
回复
5楼
集体宿舍没有考虑洗衣机,就是一个小阳台中摆了一个乒乓球台样子但小一些的洗衣台,安装两个给水龙头,没有其它的东西了,这样子也要设置两个地漏吗?
回复
6楼
宿舍的新规范是这么讲的:6.1.6 盥洗室、浴室、厕所、居室内附设卫生间、公共洗衣房、公共开水间应设置地漏,其水封深度不得小于50mm,洗衣机排水应设置专用地漏。
回复
7楼
照你所说的情况,地漏是必须设的了,最少是两个,一个是洗衣机专用地漏,另一个就是用做阳台排水的.
回复
8楼
对的!
要设洗衣机专用地漏!~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
对这个回答有异议。没有规范阳台雨水不能借用其他的地漏啊。
规范规定,阳台雨水应该单独排放,是相对于屋面雨水说的。
我认为,阳台上只有一个地漏就可以了。
再就是,请教8楼的朋友,洗衣机专用地漏跟普通地漏的区别除了箅面还有什么?
回复
10楼
可以设置一个两用地漏。
地漏设置几个是要看排水流量的
回复
11楼
两用地漏与普通地漏有什么差别啊
回复