俩个约束边缘构件距离太近,小于200,合并成一个箍筋套长2米,是不是不方便加工?如果按俩个做,又怎么作请高手指点
俩个约束边缘构件距离太近,小于200,合并成一个箍筋套长2米,是不是不方便加工?
如果按俩个做,又怎么作
请高手指点
2楼
我得建议是合并成一个来做。不然两个构件中间的部分不好构造处理。箍筋可以考虑分开来做。中间用水平筋连接。
回复
3楼
墙肢较小的时候其受力特点本来就接近于端肢墙或柱,短肢墙有分开来做的么?
回复
4楼
箍筋太长没什么,大不了可以用两个箍筋叠合起来,比如两个箍筋都是600长,一部分重叠,也能起到相同的效果!
回复
5楼
前天工地打电话来,正好说的就是这个问题
工地上的技术员说,两个暗柱离的太近,要做两套箍筋,而且还要单加水平钢筋(还要考虑水平钢筋的搭接长度),这样做即费事有浪费钢筋,建议我将两个暗柱合成一个大的暗柱。我想想的确这样。
不过,外面的大套子要大于等于,墙体水平钢筋和箍筋二者大值
回复