顶棚内是否可以用阻燃PVC管布线
jiangjiguo
jiangjiguo Lv.2
2006年06月14日 17:15:18
只看楼主

老问题再提下!看了以前的贴子没有明确的回答.有知道的能告诉我下吗?92年的民用建筑设计规范说可以用!95年的低压配电设计规范说必须用金属管!这两个不是相矛盾吗?

老问题再提下!看了以前的贴子没有明确的回答.有知道的能告诉我下吗?
92年的民用建筑设计规范说可以用!95年的低压配电设计规范说必须用金属管!这两个不是相矛盾吗?
免费打赏
石大头
2006年06月15日 21:19:37
2楼
注意发帖的位置,本精华坛不接受新帖!!
回复
ryoko116
2006年06月20日 17:14:17
3楼
规范上说的是“宜用”金属管,甲方往往为了保险,都要求设计把pvc改为金属管,如jdg等!
回复
加肥猫
2006年06月20日 18:05:31
4楼
什么宜用,是必须,按95年的低压配电设计规范执行
回复
tcchezhong
2006年06月21日 10:07:36
5楼
民规,是**/T类的推荐性规范,远非GB****类可比,不能相提并论!
回复
pyj_tiger
2006年06月21日 10:28:48
6楼
pvc应为半硬管吧?应该不能用
回复
zhoujilei
2006年06月21日 17:26:24
7楼
有没有人知道具体哪些场合不能使用PVC管呢?
回复
lieme
2006年06月21日 17:54:02
8楼
是啊~~无论从施工的方面和造价来说.PVC管比金属管都占有绝对的优势.甲方和施工队都乐意使用.
只是要注意使用的场所!
回复
zhoujilei
2006年06月22日 10:26:25
9楼
我也知道要注意使用场合,但是到底哪些场合要注意呢?
有没有人知道呢,请告诉小弟吧!