第二级反渗透系统除去的是什么?
johannes2001
2006年06月14日 17:09:02
来自于水处理
只看楼主

我们知道反渗透的一般脱盐在98%左右,余下的2%左右的盐份既然可以透过一级反渗透系统,那二级反渗透除去的又是什么呢?同样是反渗透系统,为什么透得过第一级,在二级中却被进一步去除了呢?希望各位高手解释解释!

我们知道反渗透的一般脱盐在98%左右,余下的2%左右的盐份既然可以透过一级反渗透系统,那二级反渗透除去的又是什么呢?
同样是反渗透系统,为什么透得过第一级,在二级中却被进一步去除了呢?希望各位高手解释解释!
免费打赏
yolep
2006年06月14日 17:20:45
2楼
一级的2%能透过反渗透膜是因为进水浓度太大,总有部分会透过的。二级进水已是很干净水了,透过也会降低。
回复
mawsun-mao
2006年06月15日 15:56:39
3楼
除非一级RO进水电含盐量很高,否则二级反渗透没多大意思.二级RO的去除率与运行费用比不合算.
回复
dxt1211
2006年06月18日 18:34:41
4楼
如果一级的产水水质较好,电导在2左右的话,二级的电导可降到0.4左右,可大大降低后除盐工序的运行成本;另外二级RO的运行成本也并不高
回复
siyuan8666
2006年07月16日 22:40:26
5楼
一般设计时第一级为高脱盐率的反渗透膜,第二级搭配的是高水通量反渗透膜,比如海德能品牌的,第一级选择ESPA2的话,第二级选择CPA3的膜来搭配.这样二级反渗透的出水可以满足长时间运行而稳定.
回复
lkzy
2006年07月20日 11:47:01
6楼
我个人认为二级反渗透主要是用在处理出水水质要求5个电导以下,但又不小于1个的,来水又不是很好水质的,是普通水质的那种,这种水,用一级反渗透达不到,或达到了也不稳定,用混床不值,出水太好,而且会操作麻烦,造成污染,用二级反渗透虽然一次性投资高点,但膜的更换率很低,运行成本也不太高,操作简单,出水稳定,是个好选择.
回复
fzhword
2007年08月04日 15:36:45
7楼
我认为二级RO和主要作用是出水要求不是太高(不用混床),但要求稳定在零点几M到1M之间的水质。讲究的是稳定和安全。
回复