散热器与散热器串联的问题
梦想成真321
2011年08月12日 17:35:11
来自于采暖供热
只看楼主

我看到去年有一个帖子里面的图片,不过帖子沉了,现在我也碰到了类似的问题,所以就挪用去年帖子的图片,请问散热器与散热器串联的那两段支管管径是不是需要DN25,另外,这样做合适吗?热吗?[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-12 17:36 编辑 ]

我看到去年有一个帖子里面的图片,不过帖子沉了,现在我也碰到了类似的问题,所以就挪用去年帖子的图片,请问散热器与散热器串联的那两段支管管径是不是需要DN25,另外,这样做合适吗?热吗?

[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-12 17:36 编辑 ]

20100531_5d10cb7d2dee507dda6eYKQkrBVPn2SD.jpg

免费打赏
amo456
2011年08月12日 18:06:39
2楼
规定是必须用与散热器接口同大小的管连接。如果用DN25的连接会导致串联管阻力过大,串联的散热器不热
回复
梦想成真321
2011年08月12日 18:26:43
3楼
谢谢楼上的回答,想请教一下,你所说的“规定是必须用与散热器接口同大小的管连接”哪本书上有,我查阅一下。另外,管径大了应该是阻力小了吧,是吗?
回复
amo456
2011年08月13日 11:23:51
4楼
相同流量下,管径大的肯定阻力小。至于书,我也记不太清了,在学校时老师说过
回复
huohouniao
2011年08月13日 12:50:12
5楼
暖气片串联效果不好,导致近的热,远的冷,最佳的是用暖气片分水器,然后一组接个
回复
cys8553lmz
2011年08月15日 13:21:01
6楼
技术措施2.3.6 不是说了 串联接管的管径应≥25mm
回复
niugongwen111
2011年08月15日 16:11:41
7楼
我觉的应该比在阀门上的那个管道大一级 因为如果都是相同管径 水很难流到后面的散热器!
回复
kkjio188
2011年08月16日 10:31:15
8楼
规范上上有明确的说明,在什么情况下可以串联,以及串联的管径等。做设计不看规范的吗?呵呵
回复
lambert_w
2011年08月16日 11:35:13
9楼
DN40...........................
回复
youwei_hi
2011年08月16日 17:46:06
10楼
这样的接法不好,可以参照05K405-73做法,效果更好!
技术措施要求串联管径不小于25mm。
结合两处,一般散热片接口为15mm,20mm,25mm,如果需要串联散热片,则散热片需要选购25mm口径的。
回复
透明的沙砾
2011年08月16日 17:53:39
11楼

想问什么规范上有,《采暖通风》的那本??