卫生间厨房地暖怎么做
akuan_1212
akuan_1212 Lv.0
2006年06月14日 15:41:57
来自于采暖供热
只看楼主

卫生间和厨房一般情况下地面要比外面客厅和卧室低上几公分,这样在铺设地暖时候管子从外面进卫生间、厨房时从哪里进好一点呢,谁那里有大样啊

卫生间和厨房一般情况下地面要比外面客厅和卧室低上几公分,这样在铺设地暖时候管子从外面进卫生间、厨房时从哪里进好一点呢,谁那里有大样啊
免费打赏
tfu2006
2006年06月15日 10:07:52
2楼
为什么不人顶呢/?

关注中!!!
回复
xjshuangying
2006年06月16日 04:11:05
3楼
在进卫生间或厨房处加止水带就好了。听说而已。
回复
nanwang9.18
2006年06月18日 16:47:27
4楼
一般情况下,卫生间\厨房做地暖很少.厨房有回水就可以解决热水的问题.
卫生间安装散热器比较适用,譬如袜子洗后晾上去,第二早就可以穿了.
回复
zyfjyt
2006年06月19日 10:49:51
5楼
什么卫生间.厨房不做地暖,那你分水器放哪?卧室!客厅!
当然从门进了!
把台阶凿成斜坡,管子不久进去了?
回复
yanwei_dong4
2006年06月19日 12:13:32
6楼
确实如此,我没有作过厨房和卫生间的热水地暖,我们在这两出采用电加热地暖的,也就是单独解决了
回复
dadiliusheng
2006年06月19日 15:02:04
7楼
没办法,我见过的做法只是硬作的,非常不好,管道过门口后是悬空的,硬压下去。
谁有更好的办法,发上来,让俺们也开开眼!
回复
nanwang9.18
2006年06月19日 16:54:08
8楼

从立管引连接分水器的管道可以从厨房经过哟,那没问题.
回复
f_jg2003
2006年06月19日 22:04:19
9楼
建筑结构做的时候把厨房和卫生间的楼板做成一个标高。
回复
dust2
2006年06月20日 13:45:40
10楼

你家的是一个标高吗?做成一个标高你愿意吗?
回复
somebody665
2006年06月20日 16:18:28
11楼
地面不在同一高度,关键要看“几”公分:
一般讲差5CM左右可直截从门口引入加热盘管;
如过差距超过5CM,在10CM以下,也可从门口引入;在门口处设套管,并在两侧做好固定。
以上供参考,有不妥之处,请指正。
回复

相关推荐

APP内打开