厂房采暖系统采用了3种管材,我想哭,
wangjiang830628
2006年06月14日 14:11:29
只看楼主

我是沈阳某建筑公司的水暖技术员,在浑南遇到了这样一个工程:采暖系统采用上行下回式,甲方要求 上行管采用焊接钢管(室内吊顶),接到暖气的支管采用镀锌钢管(丝接),而在过门地沟内的管采用:PPR管,,,甲方真够狠,一个厂房用了3管材。。。(由于采暖管道的延长米太长,甲方怕PPR管道 容易变形难看,但又不舍得用铝朔PPR,

我是沈阳某建筑公司的水暖技术员,在浑南遇到了这样一个工程:采暖系统采用上行下回式,甲方要求 上行管采用焊接钢管(室内吊顶),接到暖气的支管采用镀锌钢管(丝接),而在过门地沟内的管采用:PPR管,,,甲方真够狠,一个厂房用了3管材。。。(由于采暖管道的延长米太长,甲方怕PPR管道 容易变形难看,但又不舍得用铝朔PPR,
免费打赏
supeng0920
2006年06月15日 23:53:59
2楼
个人觉得甲方说的有一点道理,吊顶内用镀锌管容易漏水,接暖气用焊管难看
回复
wangjiang830628
2006年06月17日 16:06:14
3楼
!汗!,,接暖气有焊接的?(新手想请教一下)
回复
tyj1972
2006年06月19日 15:25:53
4楼
DN>32焊接钢管可焊接,小的丝接。
回复
tyj1972
2006年06月19日 15:27:02
5楼
PP-R管最好不要用在暖气上,可用PB管。
回复

相关推荐

APP内打开