【讨论】总用电容量4200KW,双电源供电,能否用架空线?
zwp116322425
2011年08月12日 11:31:18
只看楼主

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,

我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?
免费打赏
song237358304
2011年08月12日 11:54:59
2楼
兄弟:我估计可能不是双电源供电,你看看你们的电源是不是从不同区域的两个不同电源点引来。普通的住宅区一般都不会采用双电源供电,因为没有很多重要负荷。
其二,供电方案上采用两条YJV22-10-3x300mm的电缆,供电局可能是要考虑到后续的供电,如果我没有估计错误的话,你们的开关房应该有预留的空柜基础。
其三:现在城区内的10KV配电很少会用架空线了,架空线不美观,而且存在不安全因素,就广州而言城区是不允许10KV配电做架空线的,老城区也在做三相下地工程。
回复
lingxuct
2011年08月12日 20:35:13
3楼
支持楼上,4200KW容量,总电流也就270A电流左右,二路300平方的线路中,单路供电也足足有余,高压线路的大小,以线路阻抗和上级保护有关,一般不以载流量计算。
回复
zwp116322425
2011年08月16日 14:46:39
4楼


是双电影供电的,供电方案写的清清楚楚,和电力局也协商过,因为我们是多层,他们还是咬死要双电源,。。。哎
回复
firendboy
2011年08月18日 10:48:38
5楼
支持楼上,4200KW容量,总电流也就270A电流左右,二路300平方的线路中,单路供电也足足有余,高压线路的大小,以线路阻抗和上级保护有关,一般不以载流量计算。
回复
wboy8759
2011年08月18日 16:11:15
6楼
用YJV22-10-3*120mm^2的电缆足够了,环网供电方式。
回复
kajoy
2011年08月19日 14:25:08
7楼
同仁们说的都对,但这是供电局,楼主我建议你们给供电局意思点,用个合理的方案,这样你们能省不少钱,可以直接咨询我方案是以 QQ:1446071095
回复
silverbear
2011年08月22日 15:30:01
8楼
可不可以用架空线??/


不可以!! 电缆井引进来后, 走方井!!!
回复
jlccdwy
2011年08月23日 04:34:48
9楼
不是不可以用架空线,问题是裸导线安全性差,最好还是用架空电缆。
回复
liulang4477
2011年08月23日 13:36:07
10楼
架空线也不是不可以,主要看你们当地用电部门批准不。架空线确实太影响市容了。至于电缆的线径,6#楼的人也在乱说,不能完全按照载流量来判定,还应该要检验短路电流。双电源,我估计应该不是全备用,毕竟住宅用电可靠性不需要那么高,最多是其中的保障性负荷和消防负荷需要双电源,用发电机就完全可以满足其需要。
回复