【请教】关于防雷的几个疑问,看看你知道不知道?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年08月12日 06:57:57
只看楼主

避雷带是否一定要连成闭合通路?如果一定要练成闭合回路,可以通过圈梁主筋练成闭合回路?????我的意思不是利用圈梁主筋作为接闪器!!我的意思是说 如果有裙房的那种情况,裙房部分的避雷带可以通过和圈梁的主筋焊接联通么?还说避雷带可以不形成闭合回路[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-15 23:34 编辑 ]

避雷带是否一定要连成闭合通路?
如果一定要练成闭合回路,可以通过圈梁主筋练成闭合回路?????

我的意思不是利用圈梁主筋作为接闪器!!我的意思是说 如果有裙房的那种情况,裙房部分的避雷带可以通过和圈梁的主筋焊接联通么?还说避雷带可以不形成闭合回路

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-15 23:34 编辑 ]
免费打赏
yugzh168
2011年08月12日 07:50:10
2楼
可以。需要做标记。
回复
rk5707
2011年08月12日 08:37:41
3楼
避雷带是一定要连成闭合通路的!
用圈梁主筋练成闭合回路,应该可以吧,我也不确定!

欢迎加入电气交流群169342340
回复
红苹果
2011年08月12日 09:32:34
4楼
楼主应该好好看书,,啥是接闪器,啥是接地体。。
回复
shenguangying
2011年08月12日 15:33:18
5楼
这个是必须的。
回复
wjs6157112
2011年08月12日 15:41:33
6楼
必须的,与主筋连接必须符合规范要求
回复
cqluhai96321
2011年08月12日 15:54:17
7楼
1、如果是屋面的避雷方格网,不能利用主钢筋网。2、女儿墙压顶可以利用土建钢筋,但是有直径要求和防护考虑。
回复
踏雪
2011年08月12日 16:21:02
8楼
必须闭合,第二类、第三类建筑宜在建筑物上安装避雷网、避雷针,并与建筑物主筋相连,也可以利用建筑物主筋做引下线。
但第一类是不可以的,必须安装独立的避雷针网、引下线、接地装置。
回复
woheni2010
2011年08月12日 21:50:46
9楼
规范有要求么?你就告诉要不要练成闭合回路吧
回复
ziguang000
2011年08月13日 13:09:56
10楼
同意3楼版主说法 应该说是概念不清
楼主应该搞清楚 什么是避雷带?避雷带的作用是什么,如何做避雷带?
"通过圈梁主筋练成闭合回路",如何接闪?如果不能接闪,做防雷还有意义否?
即使接闪成功后,建筑物能否完好?雷击掉落的建筑残渣是否危及楼下人员的生命,

[ 本帖最后由 ziguang000 于 2011-8-13 13:11 编辑 ]
回复
zzw126987
2011年08月13日 23:53:43
11楼
楼上说的很清楚了,领导和我说过 避雷了 但是要考虑建筑物完整,以及是否有碎物,会飞出伤人的
回复