玻璃钢消防水池接泵管的高度?有吸水口还是直接管?
bingxueeryishi
2011年08月11日 20:16:16
只看楼主

玻璃钢消防水池放地下,不用弄支墩了吧,我看有个图从泵直接接管到玻璃钢消防水池(和水箱似地),但是接管高度是地面起500mm,没有吸水口,另外个图好像有吸水口,高度好像都在500-650之间设置。问题一,不用放支墩了吧,直接放地上?问题二,泵出的管接玻璃钢消防水池怎么接?高度?是直接接管还是放吸水口?

玻璃钢消防水池放地下,不用弄支墩了吧,我看有个图从泵直接接管到玻璃钢消防水池(和水箱似地),但是接管高度是地面起500mm,没有吸水口,另外个图好像有吸水口,高度好像都在500-650之间设置。
问题一,不用放支墩了吧,直接放地上?
问题二,泵出的管接玻璃钢消防水池怎么接?高度?是直接接管还是放吸水口?
免费打赏
go21_cn
2011年08月14日 17:42:41
2楼
一:水箱应该有支座或者支墩,可以是砖砌也可以是型钢的,以便下部有架空用来安装泄水管;
二:玻璃钢水箱会预留法兰出口,泵口和玻璃钢水箱可以用双盘短管连接。高度一般在水箱底部,不用加吸水口。
回复
tmzxzmt
2011年08月15日 11:52:19
3楼
学习中
回复
tmzxzmt
2011年08月15日 11:53:31
4楼
学习中学习中
回复
a121014
2011年12月03日 10:59:58
5楼
这个没有











柏图仕
回复
zcy399_09
2011年12月03日 20:47:03
6楼
1.玻璃钢水箱一般要有支墩的,因为大都是组装的没有支墩人员无法操作,安装不上。
2.水泵可以直接吸水。但必须设通气管。水箱预留管径要大水泵吸水管二号。
回复

相关推荐

APP内打开