负荷计算
wukui19900922
2011年08月11日 09:34:46
只看楼主

地上建筑面积为164149.69㎡ X 70w/㎡ X 0.3 =3447kw, 其中0.3是什么意思?

地上建筑面积为164149.69㎡ X 70w/㎡ X 0.3 =3447kw, 其中0.3是什么意思?
免费打赏
wukui19900922
2011年08月11日 09:42:52
2楼
求解 麻烦专业人士解答
回复
withoutyou456
2011年08月11日 11:48:53
3楼
应该是需用系数
回复
fillyzhou
2011年08月11日 11:59:37
4楼
应该是需要系数,为什么是0.3呢,这个楼是住宅?工厂?
回复
cwzyyy
2011年08月13日 11:21:27
5楼
每平米70W如果是商住楼配置很高了,0.3是需用系数,商住楼一般取0.5左右.
回复
wukui19900922
2011年08月13日 15:43:42
6楼
这个是住宅 谢谢
回复
hhhcaics
2011年08月14日 17:39:18
7楼
就是需要系数
回复
lh10kv
2011年08月14日 18:43:49
8楼
0.3应该是同时率,以每平方米70W用电负荷,估计是高层建筑,那么0.3的系数只能算该建筑的实际负荷,不可作为变压器容量配置。不满足n-1。
回复
yy2918
2011年08月14日 19:03:54
9楼
应该是需用系数,高层住宅楼。
回复