地板采暖分集水器安放位置分析
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2006年06月13日 14:39:02
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖中分集水器位置的安放是设计中一个很重要得问题,常规的做法是考虑到漏水检修等放在厨房或者是卫生间,但是有些工程不适合或没有条件放在厨房或卫生间,甚至有的甲方就是不让,放在哪最好,依据什么原则,欢迎大家探讨

地板采暖中分集水器位置的安放是设计中一个很重要得问题,常规的做法是考虑到漏水检修等放在厨房或者是卫生间,但是有些工程不适合或没有条件放在厨房或卫生间,甚至有的甲方就是不让,放在哪最好,依据什么原则,欢迎大家探讨
免费打赏
lpfei108
2006年06月13日 21:00:38
2楼
如果厨房卫生间安装方便就安装在这些地方,如果不方便可以装到客厅或餐厅,装修装修应该很美观的。
回复
luyuan1108
2006年06月14日 08:33:48
3楼
多谢指导,真的很谢谢!
回复
wuameng2001
2006年06月14日 11:32:54
4楼
放在封闭阳台好不好啊
回复
akuan_1212
2006年06月14日 15:47:06
5楼
可以放在客厅餐厅,如果墙体允许的话可以暗装,扣在墙里,我觉得还是不要安在卫生间和厨房,因为这样每一个环路都要从这里出去很容易给这些房间的防水层造成影响。
回复
dalian745
2006年06月17日 09:01:05
6楼

安装在有防水的地方比较好些,维修是对楼下也不会造成影响,但一般都安装在厨房
回复
2192515
2006年06月17日 12:14:27
7楼
放在厨房,方便接壁挂炉,或是放在靠近楼梯间立管的部位,方便施工。
回复
one_dis
2006年06月17日 15:00:17
8楼
我做的都是放在餐厅里的, 不过还是要根据户型具体确定位置,便于铺设,安装,检修都要考虑到啊
回复
nanwang9.18
2006年06月18日 15:25:31
9楼
我一般放在靠近立管的位置便于连接.
还有放在门口\玄关的位置,用户可以装潢成鞋柜\衣柜等(当然有预留孔暗装更好)
回复
litao-7711
2006年06月20日 10:46:35
10楼
还是客厅,餐厅合适,卫生间不可避免的破坏防水
回复
ysq20000715
2006年06月21日 17:20:07
11楼
我的经验,欢迎讨论
第一原则:支管最短
第二原则:不宜在卫生间(有防水)
第三原则;兼顾美观
第四原则:可在管井或墙槽内





回复

相关推荐