底商单元式住宅设置消火栓合理位置?
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2006年06月13日 12:28:56
只看楼主

底商单元式住宅设置消火栓合理位置在哪里? 我听老工程师讲设置在楼梯间休息平台上,但他说因为休息平台上有圈梁,所以就只能从地面开始装消火栓,是不合规范的1.1m处的非标准消火栓。 那么是不是就没有别的更好更合理的位置吗?希望大家讨论下帮帮我想想这个问题。谢谢!

底商单元式住宅设置消火栓合理位置在哪里?
我听老工程师讲设置在楼梯间休息平台上,但他说因为休息平台上有圈梁,所以就只能从地面开始装消火栓,是不合规范的1.1m处的非标准消火栓。
那么是不是就没有别的更好更合理的位置吗?希望大家讨论下帮帮我想想这个问题。谢谢!
水灾
2006年06月13日 14:13:01
2楼
休息平台上有圈梁,这个可以请结构专业配合设计,在安装消火栓的地方,圈梁绕开消火栓,那个地方可以处理的。
回复
aisini123
2006年06月13日 19:10:55
3楼
如果你一定要在楼梯间休息平台做,你可以做己型消火栓,详04S202-6。但是你要注意,根据低规8.6.2条,同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。
回复
huhu8107
2006年06月14日 09:49:38
4楼
谢谢上面两位指点,没用仔细研究消火栓安装图籍。原来有专门的消火栓来处理。
回复