请教无功变化很大的系统的补偿问题
macore
macore Lv.3
2006年06月13日 11:09:29
只看楼主

有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。该厂有主要有电火花、液压机、冲床、电焊机等设备。电容器采用容量为15KVAR的共11个,其中二个一组的有5组,单个的有3组。补偿自动控制仪是采用深圳华冠的JKGFs型,该型号对防止电容器频繁投切很有效(实际使用也证明不错)它的物理控制量为功率因数和无功电流。

2006年06月13日 12:13:39
2楼
因为控制器有防止电容震荡功能,电容投不上。
即使能投上,接触器也用不了多久。
采用晶闸管投切电容,可以快速响应无功变化。
无功电流变化不大时,电容容量选小点。
回复
ccc678
2006年06月13日 13:26:43
3楼
采用动态补偿吧,响应速度快,另外电容选择小点.
回复
macore
2006年06月13日 14:30:41
4楼
动态补偿与晶闸管投切不是一回事吗?其主要不就是在“过零”时投切电容器吗?对于补偿而言有何改善呢?
回复
zhangflyy
2006年06月13日 14:47:18
5楼
对你来说不是用晶闸管过零特性,而是响应时间和频繁使用。
回复
macore
2006年06月13日 14:55:55
6楼


zhangflyy先生:谢谢关注。现场情况是:补偿电容并未频繁投切,而是功率因数、负荷电流变化很大、很频繁,无功补偿效果差。老板就差没把我给生吞了。是否是控制仪的控制物理量不对头?是否有一种专门对付这种情况(我始终认为这种情况应该是类似的五金加工厂里普遍存在的)的控制方式?
回复
李兴龙机电科技
2006年06月13日 17:15:46
7楼
采用动态补偿。
IGBT的应用前景很好。参考哈尔滨工业大学的动态产品。
回复
ccc678
2006年06月14日 07:59:02
8楼

动态补偿响应速度快,他能频繁投切电容,因为他可以检测到电容的残压,在同电网等电位时迅速投入,二者往往相差2V左右,无合闸涌流.
回复
falaparo
2006年06月14日 08:35:01
9楼
svc

tsc+tcr
回复
扬州华锦电气
2006年06月15日 09:18:52
10楼
采用动态、共补加分补 、综合型的分步补偿方式的比较好的。分步补偿方式即是利用编码如1:2:4:8的 即负载变化大时只需要动作适合的那组电容器(控制器一定要有此功能)不同组间的电容根据负载变化的需要是投和切是同时进行的达到无及补偿效果。如你所说并不是深圳华冠的JKGFs型质量有问题,而是它不适合用于此场合,‘现场情况是:补偿电容并未频繁投切,而是功率因数、负荷电流变化很大、很频繁,无功补偿效果差。’就足以证明。如有兴趣我们详谈13182056552 扬州华电
回复
heyoudianqi
2006年07月10日 08:27:47
11楼
应该是控制器的响应时间太慢,有些控制器在作出投切之前要检测有一定相对稳定的符合动作要求才考虑动作的,他们叫防止投切震荡,不知你用的控制器是否会自动识别你所配置电容器容量?并根据负载动态变化的所需来自动选择相应的电容器组工作,而非循环投切?建议采用RC2000系列补偿控制器,详情浏览http://huaddqi.diytrade.com/