这个卫生间怎么设环形通气管
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年08月10日 16:33:58
只看楼主

看了看建给规范4.6.3这个卫生间需要设环形通气管,应该怎么改呢? 只有两层,是不是设环形通气管就必须设通气立管了?

看了看建给规范4.6.3这个卫生间需要设环形通气管,应该怎么改呢? 只有两层,是不是设环形通气管就必须设通气立管了?

卫生间.JPG

免费打赏
bihu15721
2011年08月11日 11:51:59
2楼
设置环形通气管时,必须用主通气立管或副通气立管逐层将环形通气管连接。
回复
zg14425
2011年08月11日 18:02:53
3楼
欢迎加入规划设计QQ交流群:88939291
★本群为建筑工程行业的交流群,建筑工程的设计、施工、监理、管理、图审、造价、销售等都可以在这里进行讨论,发表意见及相关消息等。
进入本群时不设条件,凡涉及建筑工程的学生、工作人士、学者等等有志之士均可加入。

★我们的口号是:多交流、多讨论、多学习!把工作做好、把工作做专、把工作做精!提高工作能力、提高工作效率、提高工作质量!
唯一一点,希望各位有问就提,有问就答。

★本群设置的目的:是为建筑工程专业的人士提供一个交流的平台.供大家共同讨论交流学习。
这个群里可能讨论的问题多而乱,但是只要有一句话对您有用,这个群就有存在的价值。

★QQ交流的特点:在于它的及时性,有问即提,有问即答。方便快捷。
回复
zt120488300
2011年08月12日 08:44:45
4楼
从有6个大便器的起端,两个大便器之间的支管接到立管
回复
ley
2011年08月12日 14:37:53
5楼
通气立管肯定要设的。
这种情况,通气立管通常我是设在横管的末端(管径比污水立管小一号),与污水立管一样设,但连接点应比污水横管高。
回复
rjx9999
2011年08月12日 18:17:54
6楼
我觉得你改改 可以不要再设通气管。
回复
zhubin880770
2011年08月12日 20:15:49
7楼
设置环形通气管时,必须用主通气立管或副通气立管逐层将环形通气管连接。
回复
hwqd600
2011年08月12日 21:20:11
8楼
来学习的,顶你。。。。。
回复
happy_556677
2011年08月12日 21:38:10
9楼
回复
zyl_19820605
2011年08月13日 18:06:49
10楼
这有啥不好设置的?你难道没做过环形管嗦!常规做法就是了呗!
回复
xin82723
2011年08月13日 20:44:48
11楼
就是没做过啊,回复帖子为什么不可以上传照片啊,论坛这么差劲啊。
回复