纯化学处理印染废水行吗?
cj005
cj005 Lv.7
2006年06月13日 08:06:36
来自于水处理
只看楼主

我们给一家小工厂作了印染废水的处理,由于该厂水量很小,所以采用化学法,现在的问题是其他指标都达到了,水比自来水都清,可为么COD是1000多?原水COD6000多,是印染废水。先加氢氧化钠调PH后加PAC,PAM撇上层夜加次氯酸钠和二氧化氯。请大家帮忙

我们给一家小工厂作了印染废水的处理,由于该厂水量很小,所以采用化学法,现在的问题是其他指标都达到了,水比自来水都清,可为么COD是1000多?原水COD6000多,是印染废水。先加氢氧化钠调PH后加PAC,PAM撇上层夜加次氯酸钠和二氧化氯。请大家帮忙
免费打赏
cj005
2006年08月28日 16:49:04
12楼
我现在打算放弃了
高不定
算了吧
回复
zjw124
2006年08月29日 10:47:55
13楼
晕这厂还要污水处理啊?
叫他们老板给厂里面的工人每个人发一个2.5升的饮料瓶,每天下班每个工人都带瓶污水回去倒自己家下水管道就可以解决这厂的污水了。哈哈
纯属说着玩的,一年才那么点水实在是太小了。我还没见过那么小的厂呢。
回复
cj005
2006年08月29日 13:43:15
14楼
厂子倒是不小,可污水少,当地环保局每班法想集中建污水处理厂了。哥们宁了
回复
heyue01
2006年08月30日 10:06:07
15楼
你氧化剂加了以后,污染物发生了改性,所有的色度也变成了小分子,COD当然高了
回复
yxxuweidong
2006年08月31日 09:54:49
16楼
色度和COD是两个不同的概念,直接加氧化剂一般氧化效果不好,我们公司对这种废水处理,技术比较成熟,且有好多成功的工程实例,楼主我们可以聊聊,看看我能帮上你什么忙。我们主要采用二氧化氯催化氧化
我的联系电话是:13222800870,YXXUWEIDONG@163.COM
回复
ljly925826
2006年09月30日 15:35:49
17楼
请问你加的PAM的量多么.要是太多了就会造成COD的升高.这个我做实验.相差好多.1--2倍左右.
回复
cj005
2006年10月23日 08:45:44
18楼

加的量恒多,但加少了效果也不好
回复
water-lee
2006年10月26日 14:58:55
19楼


强!
回复
弈雨听风
2006年10月27日 11:34:35
20楼
有锅炉的话,烧了他
回复
czf9901
2006年10月27日 17:09:10
21楼
同意10楼的。直接给大厂做。1、2w吨的厂也不在意那几吨
回复

相关推荐