HYA可以用YJV代替吗?
kukuspace
kukuspace Lv.5
2011年08月10日 11:17:55
只看楼主

现在有一个项目的火灾报警系统,因为主机离最远的模块有600米左右,之前消防电话、回路总线及区域显示通讯线均采用的是双绞电缆,线径1.5。先甲方及施工方说双绞电缆他们只能买到0.9线径的,担心到时候信号衰减太大,系统会工作不正常,要把双绞电缆改成YJV电缆。请问这样可以吗也就是说可不可以用普通的电缆来传输信号?

现在有一个项目的火灾报警系统,因为主机离最远的模块有600米左右,之前消防电话、回路总线及区域显示通讯线均采用的是双绞电缆,线径1.5。先甲方及施工方说双绞电缆他们只能买到0.9线径的,担心到时候信号衰减太大,系统会工作不正常,要把双绞电缆改成YJV电缆。请问这样可以吗
也就是说可不可以用普通的电缆来传输信号?
免费打赏
kukuspace
2011年08月10日 13:32:44
2楼
怎么没有人回答呢。
回复
wanglb57
2011年08月10日 23:03:00
3楼
以下摘自"GB50116-2008_火灾自动报警系统设计规范",说的比较清楚,一般情况下回路总线采用双绞线为了抗干扰.但规范中未说不可以用非双绞线.
回路总线一般为CAN总线信号,600米应该没问题,如果有24V供电恐怕压降不能满足设备要求.
规范还对不同敷设方式下的线缆线径做了规定.请参照,希望对你有帮助.

15.1.1 火灾自动报警系统的传输线路和50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于
交流300/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V 的供电和控制线路应采用电
压等级不低于交流450/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
15.1.2 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要
求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表
17.1.2 的规定。
铜芯绝缘导线和铜芯电缆的线芯最小截面积 表15.1.2
序 号 类 别 线芯的最小截面面积(mm2)
1 穿管敷设的绝缘导线 1.00
2 线槽内敷设的绝缘导线 0.75
3 多芯电缆 0.50
回复
风中之美
2011年08月11日 13:01:00
4楼
这属于严重的偷工减料的行为
回复
luqi945
2012年01月11日 13:19:16
5楼

这本来就是设计错误,HYA是没有1.5的线径的,而施工方和建设方说的0。9应该也是错的,应该是0.8的。600米肯定没问题的