如何在设计院所设计的图纸上看CT的极性
daychung
daychung Lv.2
2006年06月12日 23:04:34
来自于继电保护
只看楼主

比如有一主系统图,靠近开关侧是P1的方向,对于差动(大差或小差),如何判断其极性。这与减极性原则有何区别?我不知道表述清了没?由于没有0UTCAD,没能上传图纸

比如有一主系统图,靠近开关侧是P1的方向,对于差动(大差或小差),如何判断其极性。这与减极性原则有何区别?
我不知道表述清了没?由于没有0UTCAD,没能上传图纸
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年06月13日 07:57:33
2楼
我们一般用的CT都是减极性的,意思就是:当一次电流从P1流入、P2流出时,二次电流是从S1流出、S2流入CT。


回复
ddstaii_003
2006年06月13日 10:41:18
3楼
一次系统图上是没必要标CT的极性的.也没有哪个规范规定CT的极性怎么与断路器配.实际使用中CT的极性安装以方便接线为原则.另外的,2楼都已说清楚了.
回复
daychung
2006年06月13日 12:31:41
4楼
其实我想说的是在YnD11的发变组保护中,如何兼顾30度的问题。在差动保护中我们要判断差流,方向(180度,0度)
回复
daiyu83
2006年06月13日 14:34:16
5楼
发电机用YD11的话,变压器用DY11的

呵呵,请高手指点
回复
azzwb
2006年06月19日 09:46:52
6楼
在主接线图上看CT的极性,那没有必要,因为你安装后要做试验,还有考虑监控的极性,你从P1进或P2进都可以,一般是从P1进
回复
azzwb
2006年06月19日 09:54:58
7楼
发电机为Y型,并没有变比,发电机的是中性点CT和另一断的CT,还是要看他的监控是同极性还是反极性
回复
zpl-28
2006年06月21日 21:17:00
8楼
你说的发变组差动保护要看你是否是发电机差动 主变差动 发变组差动都有,如果是都有的话 那么,发电机差动两侧的电流差180度,主变差动两侧的电流差180度 而在发变组差动中 发电机中性点的电流与主变高压侧的电流就为0度,此时是在保护装置中取主变高压侧电流的反 再计算差流.至于电流的角度差 保护装置能够补偿,
回复