负荷计算及选散热器?
sleepcity2008
2006年06月12日 21:36:56
来自于采暖供热
只看楼主

举个例:一间房子是10平米,按每平米70W计算(是估算),大概是700W,某散热器0.5m的散热量是722w,根据负荷,这样选择0.5m的散热器?这样对吗?如果是错的,错在哪里?我是新手,请大家指点!!

举个例:一间房子是10平米,按每平米70W计算(是估算),大概是700W,某散热器0.5m的散热量是722w,根据负荷,这样选择0.5m的散热器?
这样对吗?如果是错的,错在哪里?我是新手,请大家指点!!
免费打赏
nky6666
2006年06月12日 22:54:34
2楼
手册上有
回复
sparkyo
2006年06月13日 10:14:23
3楼
这个问题不好讲,有时候不能全拿计算的结果当依据!
比如一个不靠外墙的卫生间,如果要按计算结果来取散热器的版数或是米数的话,你可以不用装散热器,但是这样做是不行的!
回复
sleepcity2008
2006年06月13日 15:06:12
4楼
能不能告诉你平时的常规做法?
最好有步骤?
手册和课本上的我怎么越看越糊涂啊,什么片数平方米啊,我的散热器的样本上根本就没有,就有0.5m,0.6.......3.0m各自的散热量!
回复
zhangxin135
2006年06月13日 15:39:52
5楼
散热器的数量和进、出水温有关,样本上提供的一般是64.5度的散热量,不能直接套用
还和布置形式有关
回复
sleepcity2008
2006年06月13日 22:27:56
6楼
是不是双管可以直接套用,单管不行?
回复
cckkaaii
2006年06月17日 07:54:11
7楼
散热器的数量和进、出水温有关,样本上提供的一般是64.5度的散热量,不能直接套用
还和布置形式有关
回复
sleepcity2008
2006年06月17日 08:44:29
8楼
能讲得具体点吗
回复
bjsd
2006年06月20日 09:24:52
9楼
最好先学习一下《供热工程》这本教材,然后再提出不懂的问题。
回复
flong2030
2006年06月21日 21:57:32
10楼
你是干水暖的吗?一般书里面都有介绍的,先学学看看书!!!!!!!!!
回复
cflm00
2006年06月25日 21:05:23
11楼
要考虑到供回水温度、散热器片数、安装形式、室内采暖计算温度等因素,不能一味地套用手册上的数据。