我做的毕业设计是关于植物园空调的总送风量是13万立方米/小时空气处理是回风加新风,新风比为15%如果只设一个回风口的话,要怎么做才能使回风充分?
我做的毕业设计是关于植物园空调的
总送风量是13万立方米/小时
空气处理是回风加新风,新风比为15%
如果只设一个回风口的话,要怎么做才能使回风充分?
免费打赏
yyn028
2006年07月29日 19:15:42
2楼
这样大的风量,我认为可在机房(靠空调场所)的墙面上做文章,机房作为回风箱。
回复
hlb10201020
2006年08月15日 16:49:41
3楼
一个回风口恐怕有点少吧~~若真的只能这样做,也只好回风做在送风口的对面了,或是做在送风口(上侧布置)的下面了~~