20MW机组余热项目一般都加升压变以35kV或110kV出线并网,现在要以10kV并网,在发电机出口增加限流电抗器就可以吗?还是增加其他设备?
20MW机组余热项目一般都加升压变以35kV或110kV出线并网,现在要以10kV并网,在发电机出口增加限流电抗器就可以吗?还是增加其他设备?
2楼
发电机出口电压与系统电压相等,可以直接通过断路器并网,是否串电抗器,要看线路阻抗和保护设置的需要。
回复
3楼
1,并网是否需要增加电抗器主要应该根据开关遮断容量决定,这里指的开关不仅仅是发电机主开关,还包括母线上连接的其他开关,此外还包括母线本身,隔离刀闸,等等一系列一次设备都需要进行认真的核算。
2,其他并网需要的设备还有同期装置等等二次设备。
建议向当地供电局有关人员联系,协商有关调度管理,保护定值,电量价格等等具体问题。提醒一句,类似的小型机组并网,供电局一般不欢迎。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2011-8-11 09:03 编辑 ]