建筑物的防雷接地,是否最终与电气接地连接?要是连接的话,怎么接?我的意思是要是连接的的话,如果总等电位接地不良,会不会反而把雷电引入电气系统呢?还望赐教啊
建筑物的防雷接地,是否最终与电气接地连接?要是连接的话,怎么接?我的意思是要是连接的的话,如果总等电位接地不良,会不会反而把雷电引入电气系统呢?
还望赐教啊
2楼
我们厂里的建筑建设的时候,是直接接入大地的,没有和电气接地相连!
回复
3楼
通过断接卡子与基础钢筋相连!!!
当然基础钢筋要与MEB排相连!!!
详见02D501-2等电位联结安装图集(2001年)第六页!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-9 19:25 编辑 ]
回复
4楼
老的是防雷接地和电气接地是分开的,但是接地电阻的要求不同,千万别忘了大地是一根很好的导线。新的要求CC接地即等电位接地。防雷接地和电气接地是应接在一起的。接地电阻要求非常高。小于1欧
回复
5楼
其实最终是在一起的,所谓联合接地体就是这个意思。防雷接地、工作接地、保护接地、弱电接地都在一起。
回复
6楼
谢谢楼上回复
回复
7楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
8楼
偶很早就叫过,防雷接地与电气保护接地只可以共用接地装置,不能共用引下线!!!
也就是说,防雷接地从屋顶接闪器到接地装置,任何部位都不准与电气保护接地相碰!
电气保护接地也不准碰到防雷接地,它们只在地下共用接地装置(各自有引下线,不得共用)。
回复
9楼
无影 发表于 2011-8-11 11:06 其实最终是在一起的,所谓联合接地体就是这个意思。防雷接地、工作接地、保护接地、弱电接地都在一起。有时还不行,有规范要求,弱电系统的抗干扰接地装置不准与电气接地共用,二个接地装置距离不小于3米!但很多人说“在一起”,为什么?因为地球只有一个!!!
回复
10楼
对于一般民建,最新的观点是防雷也好,电气保护也好,弱电的功能接地都是接在一起的。其实想分也分不开。要分开,就要有防雷电反击间距,在建筑物内是找不到这个间距的。因此只好连起来。连起来的好处是建筑整体成一个等电位体,对保护和防干扰都有好处。
另外,对于接地电阻,现在也是没以前认为的那么重要,除民规内对计算机系统的共用接地还有1欧要求外,基本要求是按各系统最低的来决定(一般就是电气防护的4欧)。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 16:55 有时还不行,有规范要求,弱电系统的抗干扰接地装置不准与电气接地共用,二个接地装置距离不小于3米! …呵呵,以前的帖子没想到受到大大的关注~~过了这么多年,也确实觉得之前的回复是不到位的。我同意大大的说法。最终在一起的最终,是在联合接地极上在一起,但不是在各分支引线上合并的。弱电设备要求绝缘导线引上也是为了避免互相之间的干扰。
回复