谁能即刻告诉我?
pearl
Lv.2
2003年05月18日 12:02:53
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
送水泵房吸水管和压水管的流速是多少?
送水泵房吸水管和压水管的流速是多少?
免费打赏
chp
2003年05月18日 20:59:19
2楼
记不准。水泵书上有
回复
ydsldlqj
2003年05月19日 11:50:05
3楼
吸水管一般流速为0.8~1.0m/s,压水管为1.5~2.0m/s,可能泵的扬程不同进出水管的流速会有不同,具体要查手册。
回复
xmw
2003年05月20日 12:35:02
4楼
按泵站设计规范
回复