万级净化厂房布置图
huzhicheng-153
2006年06月12日 09:18:50
只看楼主

图纸简介: 净化车间回风布置图,净化车间送风布置图、净化车间综合布置图、净化灯布置图。 附件名:2006621149255022468.zip 文件大小:222K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

净化车间回风布置图,净化车间送风布置图、净化车间综合布置图、净化灯布置图。



附件名:2006621149255022468.zip

文件大小:222K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yaojinghui6666
2006年06月13日 11:12:46
2楼
说几个问题:
1、送风量过大,万级电子洁净厂房换气次数一般控制在25次左右,我刚才验算了一下,这套设计的换气次数在50次左右,造成不必要的浪费。
2、空调风管穿墙处要加装防火调节阀。
3、和高效过滤器相连的风管最好用软风管,便于连接。
4、单纯看这套图纸没有数据的话很难看到深层次的问题。
5、图纸如果想做为施工图还有待完善,做方案还可以。
6、在图纸上没有看到余压阀的设置。
回复
flygea
2008年04月04日 08:52:20
3楼
hao
回复
h6871127
2008年05月10日 15:25:50
4楼
好啊
回复

相关推荐

APP内打开