我有一些冷冻设备平时用2台500m3/h的泵供水,主管选用400mm的管子,流速计算在2.2m/S,由于冬季节能,只需要150m3/h的水量就够了;所以现在想增设一台200m3/h的小泵,但是这样主管的流速计算下来只有0.4m/S,不知道对泵及管道有没有影响,能否改造?
我有一些冷冻设备平时用2台500m3/h的泵供水,主管选用400mm的管子,流速计算在2.2m/S,由于冬季节能,只需要150m3/h的水量就够了;所以现在想增设一台200m3/h的小泵,但是这样主管的流速计算下来只有0.4m/S,不知道对泵及管道有没有影响,能否改造?
2楼
没人知道???
回复
3楼
你们用的钢管是什么钢管?无缝钢管,直缝钢管还是螺旋焊管?我们是钢管行业专家,没有你找不到的钢管。
回复
4楼
怕会淤泥沉积堵塞!
回复
5楼
应该问题不大
只不过你需要重新核算一下水泵扬程。
算好之后再买水泵。
回复
6楼
多麻烦啊~直接加变频器好了~冬夏两个工况,调节好了~到时候直接换频率好了~加泵还要改造水管,楼主不嫌麻烦啊~
回复
7楼
没什么问题啦!只要你把扬程选足就好了!
回复
8楼
只考虑水管大小,没有什么问题。
回复
9楼
两管制系统,注意扬程。小型系统可以冬夏合用循环泵,校核冬季流量,扬程,考虑能耗输送比是否满足要求即可。没有必要再添小泵。
回复
10楼
流量小于500用单吸离心泵,大于500用双吸泵。
回复
11楼
如果是变流量系统,无需改造。
如果是定流量系统,可以现场在冬季运行时,将出口阀门减小,减到150流量时,看系统阻力,注意要看出口阀门后端的压力与水泵入口的压力差
改完后节能效果明显。