电子设备间的等电位连结与SPD的瞬态共地
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年08月08日 23:51:03
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,电子设备间的雷电防护问题,厂区的设计是全厂共地系统,电子设备间的等电位连结是环形结构,采用的是L-25*4的镀锌扁钢环房间内侧一周,且与室内侧柱面预留的连接板相连结(与接地干线相连),这样的话,环形等电位体就与接地网作了有效的电气连接。我在电子设备间进线处使用了SPD,SPD的接线端采用了凯文接法(V型接法),那么问题来了,这是不是就意味着,电子设备间所有导电体,柜子,屏蔽线,接地线等乱七八糟的线都要通过SPD的接地线端口接地了啊?如果是这样的话,那在没有遭受雷击的时候,即SPD出线没有瞬态共地的时候,电子设备间的电源地岂不是悬空了啊?所有电子设备间的地线都是悬空的了?

如题,电子设备间的雷电防护问题,厂区的设计是全厂共地系统,电子设备间的等电位连结是环形结构,采用的是L-25*4的镀锌扁钢环房间内侧一周,且与室内侧柱面预留的连接板相连结(与接地干线相连),这样的话,环形等电位体就与接地网作了有效的电气连接。我在电子设备间进线处使用了SPD,SPD的接线端采用了凯文接法(V型接法),那么问题来了,这是不是就意味着,电子设备间所有导电体,柜子,屏蔽线,接地线等乱七八糟的线都要通过SPD的接地线端口接地了啊?如果是这样的话,那在没有遭受雷击的时候,即SPD出线没有瞬态共地的时候,电子设备间的电源地岂不是悬空了啊?所有电子设备间的地线都是悬空的了?
不知道讲明白了没有,请高手们解答。
netling
2011年08月09日 09:26:02
2楼
LZ的问题牵涉到两个问题
1、电源系统的接地,电子设备的电源应该有相线和地线,地线应该在进入户处做重复接地的,这样的话,电源地的基点就已经是大地了,所以电源地和是否接SPD没有关系的
2、使用SPD是在电源开关前端或后端接触,平时并不直接接地,只有在有浪涌时才会对地放电,这时电源地仍然是可靠接地的

不知道LZ明白没有
回复
q_l407
2011年08月09日 20:39:46
3楼
谢谢关注!请问,电子设备间的屏蔽地,设备外壳,地板支架(等电位),金属管道应该怎么接地呢?是跟SPD接地接在一起吗?
回复
netling
2011年08月10日 09:34:10
4楼
电子设备间的接地有相关的图集可以参考,LZ看下就知道了,另外可以确定的是,该类接地是不用经过SPD的,电子设备需要接SPD的有两处,一处是电源,另一类是输入的信号
回复
电气何求
2011年08月10日 11:02:20
5楼
说不清楚,有的技术书上要求强电弱电,分开接地,有的书上写可以接在一起,不过要离开一点距离,个人认为既然做了等电位连接就可以接在一个接地网络中,只不过要离开一点距离,不要接在同一个点上就可以。
回复
踏雪
2011年08月10日 11:47:00
6楼
SPD的安装在现实施工中会遇到各种限制,最基本的是一要保证开关型SPD与限压型SPD之间的线距大于10米,限压型SPD与限压型SPD之间的线距大于5米。不满足的话需要安装退藕器。
“为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短”,规范规定小于0.5米,具体做法如下:
凯文接线方式.jpg
1.jpg


在实际施工中,要把SPD的地线连接到总等电位排,显然是不可能的,那么我们需要在SPD与总等电位排之间加装一块等电位排,使得该排与SPD之间距离最近,后端设备通过该等电位排进行等电位连接及PE连接。从该排的两端分别引出两根大于16mm2的导线,并连接到建筑物主筋或总等电位排上。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-10 12:01 编辑 ]
回复
tangxingcun
2011年08月10日 16:12:22
7楼
电子设备;光靠共用接地线是不够的最好是做防静电地板。
回复
wyan2011
2011年08月10日 17:09:19
8楼
新手请教:开关型SPD与限压型SPD有什么区别啊,具体工作原理是什么?
回复
q_l407
2011年08月11日 10:25:18
9楼
信息系统的防雷电电磁脉冲干扰,是不是就是指 1.USP的SPD安装;2.信号线的SPD安装?信号线那么多,怎么安装啊,采用并联式,一个信号线一个信号线的装吗?
回复
wjql3002
2011年08月11日 14:28:29
10楼
学习学习
回复
laohuang168
2011年08月11日 15:35:57
11楼

如果信号线很多,就要用专用的端子板。在端子板上,每一对接线端子都对应一个SPD,你只要将信号线入线接到端子板一侧的端子上,在端子板另一侧对应的端子引出出线,然后再在对应的位置插上SPD就行了。极其方便。
回复