肯定是板换坏了进的水,哎,进水的机器麻烦事情挺多的,干脆换1台新机得了。俺氟机也修,溴化锂制冷机也修。08年大雪冰灾的时候在珠海修的1台三洋700USRT溴化锂制冷机,就冷凝器1根铜管的针眼大的1个洞。维修费就花了接近17W.

肯定是板换坏了进的水,哎,进水的机器麻烦事情挺多的,干脆换1台新机得了。俺氟机也修,溴化锂制冷机也修。08年大雪冰灾的时候在珠海修的1台三洋700USRT溴化锂制冷机,就冷凝器1根铜管的针眼大的1个洞。维修费就花了接近17W.
免费打赏
caozhengbin521
2011年08月14日 21:42:07
2楼
进水真的很麻烦
回复
ydkt_chen
2011年08月29日 11:19:47
3楼
有钱赚还嫌麻烦啊
回复