【新手】请教一些概念性但又实用的问题
cceeoo
cceeoo Lv.3
2011年08月08日 21:34:50
只看楼主

1、冷凝温度、过冷度的取值资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?

1、冷凝温度、过冷度的取值
资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
2、冷凝温度与过冷度对整个系统的利弊关系如何衡量
实际应用中,因为各种原因,冷凝器不可能做得很大,但我们平时又都强调冷凝器温度要尽量低,过冷度要尽量大。但在冷凝器不够大,散热效果不佳的情况下,只能二者选其一,要么减小过冷度来降低冷凝温度,要么升高冷凝器温度来增加过冷度。这种情况下,对于经验不够丰富的新手来说,就纠结了,到底牺牲哪个呢?
抛开制冷量不讲,冷凝温度的增加必然会造成压缩机负荷大,功率高,严重的可能导致过流保护,运气不好还可能导致烧线圈。当然压缩机寿命缩短是毋庸置疑的。但过冷度降低甚至没有过冷度,如果制冷量能满足设计要求的话,本人还真不知道会有什么坏处,都说过冷度对系统稳定有好处,但系统稳定是什么东东,真不明了。
上面说的有点乱,整理一下,请论坛的热心师傅一一解答,不胜感激!
一,所言冷凝温度和过冷度为何时何种状况下所取值。
二,环境温度25度,32度和38度时,上诉冷凝温度最高取值多少是可以接受的?
三,没有过冷度,除了制冷量降低外,会有什么具体影响?环境温度25度,32度和38度时过冷度最低取值多少是可以接受的?
免费打赏
google20091111
2011年08月08日 22:29:45
2楼
好贴。为新手谋福利!论坛高手快现身。。
回复
woodnotwood
2011年08月09日 16:09:28
3楼
新人同求,坐等大大解决
回复
dongbei5118
2011年08月09日 17:28:23
4楼
1.冷凝温度设计时水冷的按40度,风冷的按50,也就是冷却水温和环境温度来决定冷凝压力多少。过冷度的大小和冷凝温度还有冷凝器换热效果有关系。
2 水冷的按10度风冷的按10—15之间,也就是说冷凝温度40度的时候冷却水温在三十度加10度就是冷凝温度了。风冷也一样
3.没有过冷度就是冷凝器出口温度和冷凝温度差不多,这样冷凝的液体没有完全冷凝还有部分气体,蒸发温度下降。
回复
cceeoo
2011年08月09日 18:48:23
5楼

首先多谢关注!
不过回答跟我问的有点出入,也许本人没理解透。但是你所说的第三点,相同冷凝温度情况下,过冷度大,蒸发温度就会高吗?
回复
nobelzy520
2011年08月09日 21:29:40
6楼
1、这个冷凝温度楼主可能理解有错误了,所说的比环境温度高10度都是设计值,这当然不是实际值的,只是在当初设计冷凝器的时候换热温差为10~15度,当然他会受到环境温度,等等工况的影响了。
2、一般风冷的冷凝温度就是45度左右,同上基本是环境温度+10~15度。
3、过冷度不会太大,而且大了也没有用,太大制冷剂蒸发是也是显热,没有多大用处,理论的过冷度你可以通过压焓图得到。

[ 本帖最后由 nobelzy520 于 2011-8-9 21:34 编辑 ]
回复
gf308
2011年08月09日 22:02:49
7楼
个人见解,冷疑温度抓10-15度是按照时间环境温度来确定的,举例25度的环境温度时,你的最搞冷疑温度不能超过40,如果超过就说明你的冷疑器散热面积不够,你所谓的冷疑温度上限多少是可以接受的,那需要看制冷剂压焓图,比如冷疑温度超过50,已经超过压缩机高压设定上限时,这样系统就会很不稳定。至于过冷度的问题,过冷度越大,就表示制冷剂的焓差越大,同样质量流量的情况下,吸热量就会更大,没有过冷度对系统运行除了制冷量稍低,是没有什么大的影响的,一般的高温工况系统过冷度取5度左右。
回复
cceeoo
2011年08月10日 08:18:27
8楼

谢谢指导,这里还有个疑问需要确认:
1、“所谓的冷疑温度上限多少是可以接受的,那需要看制冷剂压焓图,比如冷疑温度超过50,已经超过压缩机高压设定上限时,这样系统就会很不稳定”,您的意思是说只要冷凝温度不要超过压缩机厂家提供的最高冷凝温度就没关系?(R134A低背压一般规定不超过60度)。你所说的不稳定具体是指??
2、“一般高温工况过冷度取5度”,那么蒸发温度“-15到-10度”的低温工况,过冷度要取多少???另外我的测试结果是环境温度越高,换热温差越大,冷凝温度就越高,同时过冷度也越大。比如32度环境下过冷度只有4度的情况下,38度环境过冷度有12度。那么,您所说的5度如何理解?

[ 本帖最后由 cceeoo 于 2011-8-10 08:22 编辑 ]
回复
gf308
2011年08月10日 18:52:59
9楼
蒸发温度-10至-15度左右,回气应该是去考量的过热度,环境温度越高,换热温差越大是理所当然的,过冷度取5度是以经验值来判断的。
回复
zhilengxiaozhu
2011年08月11日 16:52:06
10楼
环境温度越高,换热温差越大 ,但只通过经验来判断高温工况的过冷度,是有一定偏差的。
回复
zdbbaby
2011年08月12日 21:44:20
11楼
1.冷凝温度和蒸发温度都是系统设计计算时的状态参数,至于其取值多少,都应该是系统进入稳定运行工况时的数值。
2.什么叫利弊关系?如你所讲:(要么减小过冷度来降低冷凝温度,要么升高冷凝器温度来增加过冷度。这种情况下,对于经验不够丰富的新手来说,就纠结了,到底牺牲哪个呢?)什么叫牺牲?过冷度的唯一作用是保证致冷剂在进入节流以前,完全液化且尽量减少闪蒸(对于毛细管节流),不要误解过冷度大制冷量大的说法。试想:一个冷凝温度50过冷度10,一个冷凝温度40过冷度2,哪个更好?另外想指出 的是:冷凝温度并不是越低越好,你总不能低到高低压没有压差吧,总要考虑到经济性吧。
3.系统稳定就是高低压力(你说的冷凝温度,蒸发温度)基本恒定,或在一个很小的范围内波动。
4.二,环境温度25度,32度和38度时,上诉冷凝温度最高取值多少是可以接受的?
系统设计时,考虑其气候类型,不是温度低点就取低点,温度高点就取高点,这么简单,那你准备冬天用了,夏天不用了吗?冷凝温度也不是你想取多少就多少的,也有它的范围,也要考虑经济性。
5. 三,没有过冷度,除了制冷量降低外,会有什么具体影响?环境温度25度,32度和38度时过冷度最低取值多少是可以接受的?
论说没有过冷度,制冷量会降低,谬论!没有过冷度可能会造成闪蒸,影响系统稳定。过冷度有1度就可以接受了。

多看书,不要道听途说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复