关于火灾自动报警系统图
zhong-wei-jie
2006年06月10日 20:21:41
来自于防雷减灾
只看楼主

已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm

已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下:

(您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)

火灾自动报警系统图-1的地址
http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm
本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。

火灾自动报警系统图-2的地址
http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm
本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。

火灾自动报警系统图-3的地址
http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm
本工程用西伯乐斯产品组成火灾自动报警系统,用36组红外对射探测高大空间的早期火灾,用烟温复合探测器探测电缆隧道的早期火灾,这是本工程的最大特点。
免费打赏
taotao82521
2006年07月31日 15:25:20
12楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提提意见 我叫土豆 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
zhong-wei-jie
2006年08月01日 06:23:59
13楼


我接触您公司的产品较多,是否可以向您讨教些技术问题。我的邮箱:zhong-wei-jie@126.com.
回复
工夫茶
2006年08月01日 11:29:14
14楼
太感谢楼主了,十套资料我都了,慢慢学习消化,有疑问再来讨论。
回复
zbxingao-001
2006年08月03日 10:07:08
15楼
现下来看看,再和楼主请教。
回复
taotao82521
2006年08月03日 10:09:18
16楼


大家互相学习 QQ: 42439623 土豆 taotao82521@163.com

回复
zhong-wei-jie
2006年08月05日 21:04:10
17楼


谢谢您的支持!还有第9套您未下载。
回复
hlp6464
2006年10月03日 20:39:25
18楼
请教一下.FI楼层显示盘的作用,在什么位置设,是不是一个防火分区只设一个呢?
回复
zhong-wei-jie
2006年10月06日 16:38:08
19楼

不怎么理解您的这句话,应该设在主要出入口处,方便救火和疏散人员观察,记得规范未作数量的规定。
回复
zhoukuiwa
2006年10月09日 17:04:25
20楼
谢谢
回复
haihejkle
2006年10月09日 19:21:51
21楼
如果不感谢
那么就别搞设计了
回复

相关推荐

APP内打开