【讨论】关于部分人对EPS应急电源的一个误区
cqluhai96321
2011年08月08日 10:50:08
只看楼主

刚刚看了某坛友发出的体育场馆,采用EPS做应急电源,而灯具需要启动时间的问题;看到很多人都说UPS才能满足转换时间,其实早在2006年就已有了完全满足电脑转换时间的EPS,采取的是高速响应可控硅装置。大家可以自己与相关专业厂家咨询联系。

刚刚看了某坛友发出的体育场馆,采用EPS做应急电源,而灯具需要启动时间的问题;看到很多人都说UPS才能满足转换时间,其实早在2006年就已有了完全满足电脑转换时间的EPS,采取的是高速响应可控硅装置。
大家可以自己与相关专业厂家咨询联系。
免费打赏
cqluhai96321
2011年08月08日 12:41:13
2楼
楼上的我们在讨论技术问题,不是打广告的。
回复
serpentlife
2011年08月08日 13:02:40
3楼
EPS与UPS有什么不同
  EPS电源与UPS电源之间有什么不同呢?
1、应用领域不同
  在国内,EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能。而UPS电源一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备),要求供电质量较高,强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求。
2、功能不同
  EPS电源与UPS电源两者都具有市电旁路及逆变电路,在功能上的区别是:EPS电源具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,特殊场合的应用具有一定要求,有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能。日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。UPS电源如在线式仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在国外如欧美国家电网及供电较完善的国家,为了节能,部分使用UPS的场所已被逆变切换时间极短(小于10ms)的EPS取代。EPS电源品牌主要有北京龙康EPS、柏克EPS(切换时间小于1.8ms)、北京动力源EPS、创统EPS等。
3、结构不同
  EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。EPS电源负载一般是感性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,确保不间断供电和稳压的。
回复
鸭江绿水
2011年08月09日 08:26:09
4楼
我采用的EPS在试验转换时确实对电脑无影响,主要是转换时间比较短
回复
dandan0412
2011年08月09日 13:34:38
5楼
谢谢,有所收获
回复
woshidw2009
2011年08月09日 18:32:06
6楼
人防现在主要还是用EPS
回复
cqluhai96321
2011年08月11日 11:12:20
7楼
本人曾于2006年短期(半年)服务于北京动力源公司重庆售后服务工程师,那时就已经出了此产品。
回复

相关推荐

APP内打开