清水池池壁的扶壁柱
hquwangdafu
2011年08月08日 09:01:48
只看楼主

一个水池,需要多长间距内设置一个扶壁柱,还有扶壁柱可以设成200x200的么?

一个水池,需要多长间距内设置一个扶壁柱,还有扶壁柱可以设成200x200的么?
我是旁观者
2011年08月11日 18:34:36
2楼
当水池深度大于5m小于7m的时候可增设垂直扶壁,一般扶壁的间距取1/3~1/2H,即一般为1.5~3m,厚度为300~400mm,H>7m时,可考虑采用水平肋梁详见《给排水工程结构设计手册》