请问刘峰
一水
一水 Lv.2
2003年05月15日 23:15:33
只看楼主

我现在由一个工程,一层为商场、上面五层办公的一个多层建筑。一层商场部分由于面积超过4000m2,所以建筑专业用防火墙完全分隔为两个商场。请教一下是否还需设喷淋系统?

我现在由一个工程,一层为商场、上面五层办公的一个多层建筑。一层商场部分由于面积超过4000m2,所以建筑专业用防火墙完全分隔为两个商场。请教一下是否还需设喷淋系统?
免费打赏
小陈
2003年05月16日 09:19:17
2楼
不用
回复
yuwei
2003年05月16日 10:14:18
3楼
应该要设!
回复
一水
2003年05月19日 14:58:04
4楼
为什么?
回复
ffh197712
2003年05月19日 15:16:15
5楼
闭式喷水灭火系统设置原则5.每层面积大于3000平米或建筑面积大于9000平米的百货楼应设.既然建筑已有防火墙隔开,我认为可不设.--最好查建筑防火规范.