请大家帮忙分析一下
fairytale2005
2006年06月10日 09:09:39
只看楼主

有一组电容补偿柜进行检修,先把退出运行,然后把隔离开关拉下,进行检修,检修完毕后,并没有遗漏任何工具和导线在电柜中。柜的线路走向为隔离开关——高分断路器———接触器----电容器。当合上隔离开关的瞬间,相邻的三个高分断路器炸了,隔高开关的触头严重烧坏。

有一组电容补偿柜进行检修,先把退出运行,然后把隔离开关拉下,进行检修,检修完毕后,并没有遗漏任何工具和导线在电柜中。柜的线路走向为隔离开关——高分断路器———接触器----电容器。当合上隔离开关的瞬间,相邻的三个高分断路器炸了,隔高开关的触头严重烧坏。
免费打赏
fuing
2006年06月10日 09:31:15
2楼
可能是电容柜组短路,引起高分断器炸裂,我们对电容柜检修时一般会接对电容器组的放电线路及挂接地线,是不是忘了撤除了?是不是检修电容柜时接错了线?
回复
ccc678
2006年06月10日 12:50:18
3楼
断路器绝缘老化引起短路.本身就已老化,隔离开关一合闸,就有操作过电压,幅值不大,但足以引起老化的断路器相间击穿.也许说的不对>
回复
ztszhou
2006年06月10日 14:26:26
4楼
1.对电容补偿柜进行检修时,可能出现接错线的现象。
2.可能刀开关及断路器的老化引起
3.可能是带负荷合刀开关引起
回复
qhdzzj123
2006年06月10日 15:16:37
5楼
是不是 检修的时候电容没有放完电 而后在修好后 是不是有把相序个搞反了  ??
回复
holy5641
2006年06月10日 16:18:01
6楼
请大家注意:
1、LZ说得是合隔开的瞬间,高分断路器爆炸,按操作规定,此时高分断路器应是处于分断状态的,由此
可以断定故障原因并不是电容器柜内故障引起的,因为此时电源还没有送到电容器柜。
2、断路器爆炸说明有通过其本身的容量超过其额定容量,故可以断定此时一定有大电流流过断路器。
纵上可以得出:
1、故障点在断路器上断口(电源侧)
2、故障不在隔开至断路器之间的线路或母排上(否则没有电流流过断路器)
因此,可以锁定,故障原因在断路器,LZ可以参考3L的意见。
回复
fairytale2005
2006年06月12日 13:15:08
7楼
谢谢各位的热心回答,但是以上都不是真正的原因,线既没有搂错,断路器也没有老化,不过断路器是合上的。