天加螺杆主机故障
fyb4321
fyb4321 Lv.2
2011年08月07日 22:07:37
来自于制冷技术
只看楼主

一台天加螺杆冷水主机,每次加载到50压缩机停机,面板显示50运行中,实际压缩机不运行,无故障显示,面板关机无反应,必须断电重新开机,但是情况一样,急

一台天加螺杆冷水主机,每次加载到50压缩机停机,面板显示50运行中,实际压缩机不运行,无故障显示,面板关机无反应,必须断电重新开机,但是情况一样,急
免费打赏
jaoden
2011年08月08日 12:46:13
2楼
控制器程序错了吧
回复
sunmalin
2011年08月08日 14:00:47
3楼
查一查控制电路吧,应该问题不大,具体的要看见现场才知道的。
回复
zhaohaiz
2011年08月08日 22:48:29
4楼
检查运行电流和运行压力(排气压力和回气压力),再检查控制电路吧
回复
co936201979
2011年08月12日 09:09:20
5楼
从新设定程序;试一下;假如还是不行;就只能更换控制器啦
回复
ydkt_chen
2011年08月29日 11:50:35
6楼
控制器傻了!
回复