2楼
昏,不是吧,这都要问啊
回复
3楼
PE N 接地线?
回复
4楼
PE和接地线应该是一根线,PE只是指这根线要求用黄绿双色绝缘,接地保护用,N线不就是中性线吗
回复
5楼
顺便问一下,好像有PEN这种标识,是不是PEN线即做中性线又做保护接地线啊,一线二用?
回复
6楼
转贴"2.1 TN-C系统:本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。优点:□ TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用。□ 发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全缺点:□ 线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利□ PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸□ PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围□ 不能使用剩余电流保护装置RCD(由于检测不出漏电流,RCD会拒动),因此绝缘故障时,不能有效地对人身和设备进行保护2.2 TN-S系统本系统保护线(PE)和中性线(N)分开优点:□ 正常时PE线不通过负荷电流,适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合□ 民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全□ 如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险缺点:□ 由于增加了中性线,初期投资较高□ TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高2.3 TN-C-S系统在系统某一点起,PEN分为保护线和中性线,分开后,中性线(N)对地绝缘(注:PEN线分开后,不能再合并)优点:□ 适用于工矿企业供电,前面TN-C系统可满足固定设备的需要,后端TN-S系统可满足对电位敏感的电子设备的需要□ 民用建筑中,电源线路采用TN-C,进入建筑物后,采用TN-S系统,可确保TN-S系统的优点2.4 TT系统的组成及其特点:TT系统的变压器或发电机的中性点直接接地,电气设备的所有外壳用保护线连在一起,接在与电源中性点独立的接地点。如下图所示:优点:□ 电气设备的外壳与电源的接地无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备□ 故障时对地故障电压不会蔓延□ 接地短路时,由于受电流接地电阻和电气设备接地电阻的限制,短路电流较小,可减小危险缺点:□ 短路电流小,发生短路时,短路电流保护装置不会动作,易造成电击事故□ 短路保护装置的过电流保护不能提供绝缘故障保护,需采用剩余电流保护器RCD进行人身和设备安全保护"
仅供参考
回复