这两台泵加上作为备用,会不会影响酒店供水
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2011年08月07日 16:34:43
只看楼主

酒店全日供应热水系统。 原为一用一备供应两侧客房热水。因担心管路检修后初次启动系统的热水供应问题,现考虑改为两侧单独设置热水循环泵,再单独增加两台泵作为备用。现在的问题是:原来2台泵为扬程10米,流量每小时8立方米,可新购置的2台泵厂家发来的为扬程15米,流量每小时10立方。询问厂家,厂家强调都在特性曲线范围内,该泵不影响使用。但设计院担心新增加的泵扬程大,则压力大,客房水回产生负压,热水循环不畅。

酒店全日供应热水系统。

请教各位高人,这两台泵可以加上作为备用吗?现在担心的是万一真的投上去反而影响酒店供水。

盼各位不吝赐教。谢谢!!
免费打赏
sybxbjb
2011年08月08日 11:00:57
2楼
回水管末端安装循环泵的用途是排空热水系统的冷却水,把冷取水加压后进入换热器的进水管,重新加热.泵的扬程流量大循环流速就会加快,只有供水量低于回水循环泵的流量才会产生负压,在用水量大的情况下,浴室的水压会降低,出现回水管中的水倒流,再回水泵的出口安装止回阀可以防止倒流.再有回水循环泵应该安装温控装置,回水温度高了就停止运转,既可以节能还可以减少用水量大的时候供水通过回水管的流失.
回复
xuwf00_inter
2011年08月08日 15:05:54
3楼
本人认为没有什么影响,热水的循环过程是一个动态的平衡过程,现在循环水泵的流量大了,只是循环速度变快了....
回复
engsimon
2011年08月08日 23:09:54
4楼
新增泵用变频恒压控制就解决了问题,同时又可作为常用泵轮换运行,对泵组更起到保护作用。
回复
tuoer55
2011年08月09日 14:21:51
5楼
如果是一用一备,两个水泵不能用不同扬程的,因为,大扬程水泵运行是会强迫小扬程水泵运行曲线高移,小扬程水泵功率变大,出水变小,电机易发热。
用了变频泵,影响会减弱,但仍然会有影响。
在理论计算时,不同扬程水泵可以并联,但是实际使用时,用水很不均匀,两台不同扬程的水泵的特性曲线不一致的时候比较多。影响供水质量,对酒店运行不利。
实在不行,可以原来的两台水泵拆下来放在一起,一用一备。另外再采购2台水泵放一起,一用一备。但是两套热水系统的加热设备要分开,防止倒灌。
回复
jljhl-001
2011年08月10日 11:00:32
6楼
谢谢各位指点。

“实在不行,可以原来的两台水泵拆下来放在一起,一用一备。另外再采购2台水泵放一起,一用一备。但是两套热水系统的加热设备要分开,防止倒灌。”

新购的两台水泵扬程大,用到一侧会不会因压力大而影响另一侧的供水。
回复

相关推荐

APP内打开