关于银行UPS供电时间要求的问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2011年08月07日 10:19:50
只看楼主

请教大家一下:像中国建设银行网点这样的供配电关于UPS的供电时间要求一般至少是多少时间??请问规范有没有具体要求期待回答,谢谢

请教大家一下:
像中国建设银行网点这样的供配电
关于UPS的供电时间要求一般至少是多少时间??
请问规范有没有具体要求
期待回答,谢谢
ws787787
2011年08月07日 12:36:43
2楼
回复
kf1971
2011年08月07日 14:11:01
3楼
建行的UPS电源供电时间要求是不小于90分钟
回复
踏雪
2011年08月07日 14:37:51
4楼
没有明确的规定 根据甲方的要求的时间来确定电池组的容量吧

只有UPS电源的备用电源,即便是可以供负载运行更长的时间,但没用空调等设备的运行,时间再长也没什么意义

一般10分钟左右

在断电后,自动切换至UPS,然后通过发电机组进行发电,再切换到发电机供电,UPS不需要供电多长时间的

网点的UPS供电,时间倒是可以适当的加长

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-7 14:40 编辑 ]
回复
yingjieso
2011年08月09日 09:37:56
5楼
回复
hero_2008
2011年08月09日 10:09:19
6楼
一般是两个小时,因爲银行的供应商有一个服务响应时间,如果你的UPS后备时间不充分,那么供应商赶到现场的时候机器已经停掉了。
回复
tangwen666
2011年08月09日 10:41:39
7楼
消防有个要求,UPS后备电源对于银行应该是120分钟
回复
踏雪
2011年08月09日 13:20:34
8楼
300KVA的UPS 让你工作半个小时 那需要多少块电池啊
你算算 说的轻松
回复
moller2009
2011年08月09日 16:10:53
9楼
谢谢大家的分析
回复
niu6992000
2012年07月05日 16:18:49
10楼
那是EPS,事故照明才是90呢,一般是15分钟,别误导
回复
sjg9876
2012年07月05日 17:11:13
11楼
一般是30分钟。