热力膨胀阀制冷量与压缩机不匹配
chan_xy
chan_xy Lv.2
2011年08月06日 14:33:37
来自于制冷技术
只看楼主

比泽尔6G-30.2Y压缩机(404冷媒),-20C蒸发温度,对应蒸发压力2bar、制冷量为45.55kw;现配热力膨胀阀在对应蒸发温度下(-20C)的制冷量为26.23kw;问:膨胀阀的制冷量比压缩机制冷量小那么多,为什么系统运行时的低压值仍能达到2bar?请各位指教!谢谢!

比泽尔6G-30.2Y压缩机(404冷媒),-20C蒸发温度,对应蒸发压力2bar、制冷量为45.55kw;
现配热力膨胀阀在对应蒸发温度下(-20C)的制冷量为26.23kw;
问:膨胀阀的制冷量比压缩机制冷量小那么多,为什么系统运行时的低压值仍能达到2bar?
请各位指教!谢谢!
免费打赏
sunmalin
2011年08月06日 16:08:48
2楼
404氟里昂蒸发温度20度时的压力值是3bar,你的低压值2bar时蒸发温度是多少?
回复
chan_xy
2011年08月06日 16:31:20
3楼
Sorry,这里表达不是很清晰,我指的表压。
回复