最近遇到个问题,到处找规范都找不到,请大家指点!桩基(管桩)、承台、承台梁基础或桩基(管桩)、筏板基础,在利用管桩及基础钢筋网做防雷接地时,防雷引下线处应连接几根管桩作为接地极?1、如是承台有4根桩,要连接几根桩?2、如是筏板基础,又应连接几根桩?有规范确定吗?希望朋友多多指教,谢了!
最近遇到个问题,到处找规范都找不到,请大家指点!
桩基(管桩)、承台、承台梁基础或桩基(管桩)、筏板基础,在利用管桩及基础钢筋网做防雷接地时,防雷引下线处应连接几根管桩作为接地极?1、如是承台有4根桩,要连接几根桩?2、如是筏板基础,又应连接几根桩?有规范确定吗?
希望朋友多多指教,谢了!
2楼
明天等答案,多谢了!
回复
3楼
<民用建筑电气设计规范》11.3第二类防雷建筑物的防雷措施
11.3.2
6防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱、............。
7防直击雷装置的引下线的数量和间距应符合下列规定。
1)专设引下线时,其根数不应少于2根,间距不应大于18m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω;
2)当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱作为防雷引下线时,其根数可不限,间距不大于18m,但建筑外廊易受雷击的各个角上的柱子的钢筋或钢柱应被利用,每根引下线的冲击接地电阻可不作规定。
11.4第三类防雷建筑物的防雷措施
11.4.2防直击雷的措施应符合下列规定;
8.防直击雷的引下线的数量和间距应符合下列规定:
2)当利用建筑物钢筋混凝土作为防雷装置引下线时,其引下线数量可不受限制,间距不应大于25m,建筑物外廊易受雷击的几个角上的柱筋宜被利用。每根引下线的冲击接地电阻可不作规定。
回复
4楼
多谢楼上朋友解答!不过举了一大堆规范却与我的问题无法。
有朋友能帮忙解答吗?多谢了!
回复
5楼
回复
6楼
一般来说没特别要求我们施工最少用两根管桩来做的,管桩多的话如5根桩就用3根,一般不少于一半吧,这个好像是属于规范的灰色地带,没有规定,只是看现场监理和甲方的要求高不高而定的。
回复
7楼
我看过的设计图纸都是要求至少用三个桩,可以去看一些商品房的防雷工程施工图上写的很清楚
回复
8楼
刚上面我理解错啦 要是利用桩做防雷接地的话 规范上都是有明确规定 建筑物分为几类就是按几类的防雷引下线的距离间距不大于一类12米、二类18米、三类25米,桩基的话就是建筑物的四个角为起点来,那就是四个角上的桩基一定做防雷接地,水平的话就用最下层的两根钢筋跟桩基焊接起来就行,然后每个桩基中的至少三根钢筋跟防雷引下线焊接起来就行。
回复
9楼
同感。引下线处承台一般是利用2根桩来做的。找不到相应的规范和说法,相关图集也都是一根桩和承台的做法
回复
10楼
晕,你说的是屋顶利用柱内钢筋做防雷引下线的规范要求,我说的是用桩基础防雷接地。
回复
11楼
这么重要的一个施工环节真的没有明确的规定吗?如真是这样,也难怪中国建筑业如此乱像众生了,那些专家一天都忙什么?
回复