今天在帮某企业检修设备电路时,发现车间中线对地电压达到180V左右,后到变压器接地处,测得露在地面上的镀锌接地排对地面电压达到150V左右,请问是何种故障造成的。
今天在帮某企业检修设备电路时,发现车间中线对地电压达到180V左右,后到变压器接地处,测得露在地面上的镀锌接地排对地面电压达到150V左右,请问是何种故障造成的。
2楼
接地电阻过大,因三相负载不平衡引起的。
不排除某相有接地的可能。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2011-8-5 21:21 编辑 ]
回复
3楼
接地问题,可能接地年久被腐蚀,或接地连接线断了导致变压器三相不平衡过大产生的零漂。
回复
4楼
查一下,看看是不是有一项接地。
回复
5楼
接地装置不好.
回复
6楼
接地装置检查检查!三相不平衡零漂移!
回复
7楼
同感!
回复
8楼
哈哈,因为从配电房到车间设备所有的开关包括漏电断路器都是不断零的,在检修2台设备时,总忘了把中线在设备漏电断路器上拆开,触了3次电,因为是租厂房的,好几个单位合用一台变压器,为防止再次误触电,只好给他们免费检修,测三个相线对中线电压都正常,所以排除某一相接地,已让房东跟供电局的施工队联系,现在那些所谓专业部门也不知干的什么活,还偏偏只能由他们做,别人做的都是不合格的,通不过验收!
回复
9楼
现在那些所谓专业部门也不知干的什么活,还偏偏只能由他们做,别人做的都是不合格的,通不过验收!
唉!现在就这社会啊!现在很多供电部门下边负责线路的都是半瓶醋,连最简单的一些专业术语都不懂!不让他们弄他们还不愿意,还一肚子意见!那些人就是混吃喝的!只是一部分这样的人的存在!
回复
10楼
1、如果是TN-C制,则PEN不能断开。从你描述的故障来看,若PEN断,因会产生群爆现象,但没有发生,可排除PEN线断。
2、如果是TT制,则因是一相接地,但接地系统的接地电阻值过大,造成总N线与PE线带>110V电压
3、如果是TN-C制中混接有TT制,而TT制中有一相接地,则由于接地电阻值过大,造成TN制中设备外壳和TT制中PE线带>110V电压
4、由于合用配电系统,施工质量参差不齐,建议根据总配电所接地制式,进行查找原因,勿因小失大。
回复
11楼
接地装置检查检查!三相不平衡零漂移!
回复