求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年08月05日 18:36:00
只看楼主

160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!

160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?

某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。
我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!
免费打赏
atu16
2011年08月05日 19:18:18
2楼
小厂杂牌山寨的可能系列不全,大品牌的查样本是有30mA的。
回复
muyuyao
2011年08月06日 14:30:44
3楼
大品牌的查样本是有30mA的。

-------请问:你查到哪一家大品牌的有?
回复
jiangbo88
2011年08月06日 15:14:20
4楼
塔吊的动作电流应该调到70ma以上。
回复
muyuyao
2011年08月06日 18:21:50
5楼
塔吊的动作电流应该调到70ma以上

---------有依据吗???!!!

似乎违反JGJ46-2005临电规范的要求!!!
回复
蛋腚
2011年08月07日 08:29:05
6楼
回复求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?
上海华通的,SM30L-225/160A
回复
muyuyao
2011年08月08日 08:02:29
7楼
回复求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?
上海华通的,SM30L-225/160A

------谢谢!!!

还有哪些大品牌有???!!!
回复
muyuyao
2013年10月01日 08:40:16
8楼
这个问题在所有使用塔机的施工现场临电管理中都会遇到,但我发现,很多现场都在违规使用大于30MA、0.1S的160A漏电保护器。想换,又很难买得到30MA、0.1S的160A漏电保护器。
回复
carmenwu1
2013年10月01日 22:18:11
9楼
ABB,施耐德都有
回复
电气交流
2013年10月01日 23:09:08
10楼
不少品牌都有,脱扣电流从0.03A~1A,甚至3A!
回复
海夜风
2013年10月02日 10:38:23
11楼
可以调的哇~~
回复