160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!
160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?
某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。
我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!
2楼
小厂杂牌山寨的可能系列不全,大品牌的查样本是有30mA的。
回复
3楼
大品牌的查样本是有30mA的。
-------请问:你查到哪一家大品牌的有?
回复
4楼
回复
5楼
塔吊的动作电流应该调到70ma以上
---------有依据吗???!!!
似乎违反JGJ46-2005临电规范的要求!!!
回复
6楼
回复求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?
上海华通的,SM30L-225/160A
回复
7楼
回复求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?
上海华通的,SM30L-225/160A
------谢谢!!!
还有哪些大品牌有???!!!
回复
8楼
这个问题在所有使用塔机的施工现场临电管理中都会遇到,但我发现,很多现场都在违规使用大于30MA、0.1S的160A漏电保护器。想换,又很难买得到30MA、0.1S的160A漏电保护器。
回复
9楼
ABB,施耐德都有
回复
10楼
不少品牌都有,脱扣电流从0.03A~1A,甚至3A!
回复
11楼
可以调的哇~~
回复